问题求助

[复制链接]
查看2214 | 回复3 | 2013-4-5 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
馈电开关    磁力启动器    都显示电流有一项很低3A  ,其他两项为28A左右。电机可以正常运转!馈电跳过不平衡故障,送上后仍然可以开器!用电流表量有一项几乎为零,测量电机相间和对地都没有问题,也没有断路!请教帮助!
热帖推荐
嗜学如命 | 2013-4-6 10:06:56 | 显示全部楼层
可能是电机质量好,可以忍受两相运行。
我曾碰到过的一次断相故障,开关歪倒了,其中一根芯线与接线柱脱离,现象是开不了机,强开机,电机声音不对。但测量时忽略了变压器一次侧将芯线连接在一起,测得三相都带电。
建议:拆下磁力启动器变压器电源侧保险管,合磁力启动器隔离后,量真空管电源侧三相是否都带电
心静如水 | 2013-4-5 20:12:00 | 显示全部楼层
开关和馈电不能都不好使!我用钳形表测量有一项属实是零,奇怪的是电机正常运转
szj小草 | 2013-4-5 18:13:28 | 显示全部楼层
可能是保护器的故障,我遇过类似的问题。智能400启动器,一相显示58A,另两相显示230A(空载试验开关)更换保护器正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则