摘要:镇远220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及贵州电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。镇远220KVA变电所所址位于镇远县以西约12km的白杨坪村云榜组。

关键词:110kv 变电站 施工组织设计

 一、工程概况及特点
  1.1工程概况
  1.1.1工程简述:镇远220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及贵州电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。镇远220KVA变电所所址位于镇远县以西约12km的白杨坪村云榜组。
  1.1.2 工程规模:电压等级220/110/35kV。
  主变容量:远期2×15MVA,本期建设1×15MVA,围墙外留有扩建第三台的可能。
   220KV出线:本期2回,最终8回。
   110KV出线:本期5回,最终8回。
   10KV无功补偿电容:本期4×7200Kvar,最终8×7200Kvar。
   1.1.3工程承包范围:依据工程施工图(工程量不包括三通一平、档墙、围墙、通讯、运动、调试)。
  1. 14地质及地貌状况及气象条件:
  变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。
  由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。
  1.1.5交通情况:变电站位于镇远县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。
  1.2工程特点
  1.2.1设计特点:
   ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成;
   ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小;
   ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。
   ④电气主接线:
  220KV采用双母线带旁路母线接线,110KV采用双母线带旁路母线接线,10KV采用单母线分段接线。
   ⑤配电装置:
  220KV配电装置采用管型母线分相中型部置,110KV配电装置采用管型母线中型部置,室内成套开关柜配电装置。
   ⑥采用站内自动化的微机监控系统方案。
  1.2.2 工程特点
  1)建筑工程特点:
   A、平场工程量较大,挖方总量 6余万方,填方仅1.4万方,挖填量严重不平衡,地上设备及子附属建构筑物较多。
  B、工期比较宽裕,可以比较合理安排生产。
  C、超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。
   D、施工用水、生活取水困难,必须提前打井取水。
   E、土石方工作量大、砼工程量大、但砌石工程量并不大。
  F、施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。
  G、消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强 。
  2)安装工程特点:
  A、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。
  B、电缆量大,人工展放,工期较长。
   C、管母线工程量大。
   D、主控、继电器室及室外盘柜量大。
   E、微机综合自动化程度高。
   3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。
  1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。

二、施工现场组织机构
  2.1 现场组织机构
  

  2.2 工程主要负责人简历
  黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义220KVA变电站工程技术负责及施工队长,鸡场变扩建工程施工队长,都匀剑江变扩建工程施工队长,道真110KVA变电站工程施工队长,凯里变扩建工程施工队长


热帖推荐
yhm321 | 2013-7-25 20:12:04 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
subi | 2011-9-7 21:33:48 | 显示全部楼层
  冯敬辉(外聘):90毕业于贵州建专工民建专业,在中建四局二公司长期从事施工技术工作近十年,中级职称,有施工员证等证件。
  谢建华:90毕业于贵州电力技校,长期从事施工现场工作,现已取得工民建专业中专文凭,有施工员证等证件。
  黎荣(外聘):技校机械专业毕业,长期从事施工现场机械修理工作。
  三、施工现场总平面布置图
  施工生活临建布置在站外,生产临建布置于站内,具体布置见附图(一)。
  四、施工方案
  4.1施工准备
  1) 首先进行围墙中心线放线、定位,场地方格网的测量。
  2) 由于平场工作量较大,采用机械平场;
  3) 积极配合建管部、当地政府开展青苗赔偿、房屋拆迁及迁坟、砍树等工作;
  4)配合当地供电部门做好场地的施工用电安装工作;
  5)尽快对进所公路接永临结合做加宽处理,为材料运输提供方便;
  6)前期工作人员到位后,先安装好通讯电话,以便随时和各取得联系;
  7)根据现场情况来看,施工前期必需设临时水池(可以利用附近山头或就地挖坑),待打井供水后方能撤除(打井供水工作必需抓紧进行)