qbz80n开关

[复制链接]
查看2416 | 回复2 | 2013-3-22 18:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
  以前。有个问题一直没想出是怎么回事。就是开关正常使用。按停止按钮就跳闸。今天想想应该是漏电闭锁线的问题闭锁线是33线接到中间继电器1的常闭触电。D2闭锁线接到中间继电器2的常闭触电。两点连线。正常情况下负荷不带电。闭锁正常。有漏电情况下闭锁动作。上级开关跳闸。开关吸合闭锁点常开。闭锁解除。当中间继电器和主接触器动作不同步。开关停止后。中间继电器先动作。漏电闭锁点闭合。这时主接触器还处在吸合状态。漏电闭锁动作。上级馈电跳闸。不知道我分析的是否正确。请各位老师指教,
热帖推荐
gyflijing | 2013-5-16 22:04:51 | 显示全部楼层
你分析的也有道理, 我前几天也遇到了这个毛病 ,开机正常,一按停止按钮 就跳闸   
  我甩掉了33线   正常了
why | 2013-3-22 19:57:48 | 显示全部楼层
我也是这么理解的,具体的哪个老师解释下。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则