新型微机变压器保护的设计与开发

[复制链接]
查看1766 | 回复1 | 2011-9-7 21:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要: 本文介绍了新一代变压器保护的设计思想、保护原理及试验情况等。针对中、低压电网及农用电网的变压器保护需求,采用了不同的保护配置方案;采用了成熟可靠的保护原理,对CT饱和有了可靠的判别方法;对装置的硬件平台、结构、人机接口、通信接口有了显著的提高和发展等。
关键词: 变压器 CT饱和 人机接口 32位单片机 故障分析 通信功能
1 前言
电力变压器是发电厂和变电站的主要电气设备之一,它们对电力系统的安全稳定运行至关重要。一旦发生故障遭到损坏,其检修难度大、时间长,要造成很大的经济损失;另外,发生故障后突然切除变压器也会对电力系统造成或大或小的扰动。因此,对继电保护的要求很高。
根据DF3200系列微机变压器保护装置近五年、上千套产品的运行经验,把它们在中、低压电网的成功方面和不足之处进行总结的基础上,研制了新一代的DF3300系列微机变压器保护装置。它们采用系统化设计思想,采用成熟可靠的保护原理,应用最先进的计算机网络通信和控制技术,采用先进可靠的硬件技术和美观适用的结构,保护、监控、通信网络整体化设计,保护功能相对独立,符合DF3300变电站自动化系统的分层、分布、分散式的面向对象的整体设计思想要求。以下简要介绍新一代DF3300系列微机变压器保护装置的设计方案等。
2 保护设计方案
DF3300系列微机变压器保护装置主要是为满足大量的中、低压电网的变压器保护的需要而设计。它作为DF3300变电站自动化系统的有机组成部分,可以满足变电站自动化的全部需求,也可以作为独立的变压器保护系统工作。
2.1 保护配置方案
在设计保护的配置方案时,充分注意到最新的《继电保护和安全自动装置技术规程》中提到建议和要求等,同时,考虑到中、低压电网中保护应用的实际情况,尤其是农用电网中保护的实际情况,而确定采用的保护配置方案。
高压电网的变压器重要程度等因素,要求变压器保护双重化配置,所以采用主后备一体化的双套变压器保护装置是比较好的方式。中、低压电网中,一方面要求变压器保护装置的可靠工作,另一方面并不要求变压器保护双重化配置,针对这种情况,如果将变压器的全部保护集中在一套保护装置,一旦保护装置故障将失去全部的变压器保护功能,所以采用主后备保护分配到完全独立的不同的保护装置,适当的保护功能独立分担方式是较好的配置方式。对于农用电网的小型变压器,对保护的要求简单、可靠、经济,而且经济性要求十分明显,采用简单的主后备保护一体化的保护装置是较好的配置方式。变压器的非电量保护,原则上应该与电气量保护相互独立,真正起到互为备用或补充。基于以上的设计思想确定的主要面向中、低压电网的变压器保护系列装置如下:
1).DF3330三圈变差动保护装置,满足四侧电流输入的差流速断保护和比率差动保护,中、低压侧及第四侧各配置过电流保护等,适用于中、低压电网的电力变压器的主保护;
2).DF3331A变压器接地侧后备保护装置,具有复压闭锁(方向)过流保护,零压闭锁零序(方向)过流保护,间隙零序过流保护等,作为变压器大电流接地侧的后备保护;
3).DF3331B变压器不接地侧后备保护装置,具有复压闭锁(方向)过流保护,零序过流保护,零序过压告警,过负荷保护等,作为变压器不接地侧的后备保护;
4).DF3333双圈变差动保护装置,满足两侧电流输入的差流速断保护和比率差动保护,低压侧配置过电流保护等,适用于中、低压电网的电力变压器的主保护;
5).DF3332变压器本体保护装置,具有六路跳闸回路和五路信号回路,适用于油浸式电力变压器的开关量保护;
6).DF3333A变压器保护装置。满足两侧电流输入的差流速断保护和比率差动保护等;高、低压侧的复压闭锁(方向)过流保护,高、低压侧零序过压告警,过负荷保护等,特别适用于农用电网的小型变压器的成套保护;
7).DF3331C变压器后备保护装置,具有复压闭锁(方向)过流保护,零序过流保护,零序过压告警,过负荷保护,三路独立的本体跳闸和信号回路及一路带延时的开关量保护,测控功能等,作为变压器不接地或小电流接地侧的后备保护和测控装置;


热帖推荐
yhm321 | 2013-2-13 17:40:32 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则