[原创] 组合开关主回路的启动过程

    [复制链接]
zhangyingchun12 | 2013-11-9 20:05:27 | 显示全部楼层
<
恋之倾城 | 2013-10-30 22:38:08 | 显示全部楼层
鼓掌支持
zhangzhifei111 | 2013-8-2 10:46:10 | 显示全部楼层
kc2触点是常闭触点,启动时应该和它没什么关系,只是在打开隔离开关时,由于QS1-OFF提前闭合,KC2线圈起作用,KC2触点断开。
什么万一 | 2013-4-29 08:22:20 | 显示全部楼层
顶!!!
yuanzibo | 2013-4-20 10:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
成老师:隔离合闸后,QS1-OFF辅助触点应该是分断吧?KC2触点应该断开才对啊?另外,控制KM1线圈的整流桥之中的KM1触点在线圈得电后,岂不是再次失电吗?
yuanzibo | 2013-4-19 16:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
与楼上同问!另外,启动时,110电流经6号线再经KM1常闭触点,最后使得线圈KM1动作,那么,当线圈吸合后,前面的那个常闭触点就要断开了,那样,KM1岂不是又没电了吗?请成伟老师指点一下。
文昊 | 2013-4-15 19:40:51 | 显示全部楼层
成老师我想问一下,OFF表示隔离开关分闸的时候,这个触点闭合。隔离开关合闸后,其辅助触点QS1-OFF触点闭合,线圈KC1和KC2吸合。我有点搞不清楚了,能帮我解释一下吗?
孔子的孔 | 2013-3-26 21:31:51 | 显示全部楼层
学习了啊
hanzhiqing | 2013-3-18 22:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
坐着沙发听成老师课!辛苦了,期待软启动和变频器的教程!