[原创] 组合开关主回路的启动过程

    [复制链接]
shigetaijidiang | 2014-11-24 22:04:29 | 显示全部楼层
<
第一次接触组合开关
陈学生 | 2014-9-14 11:20:16 | 显示全部楼层
yjwfngog 发表于 2014-5-8 23:04
成伟师傅, 隔离开关合闸后,其辅助触点QS1-OFF触点应该是断开,不应该是闭合,线圈KC1吸合,KC2不动作,在 ...

你说的是对的
666 | 2014-9-8 20:22:59 | 显示全部楼层
yjwfngog | 2014-5-8 23:04:30 | 显示全部楼层
成伟师傅, 隔离开关合闸后,其辅助触点QS1-OFF触点应该是断开,不应该是闭合,线圈KC1吸合,KC2不动作,在分荷的时候才动作,是这样吗,
成伟 | 2014-5-5 22:01:24 | 显示全部楼层
sxzxx 发表于 2014-5-3 00:22
成老师:
           主接触器KM线圈吸合电源回路是不是应该改为?
控制变压器T2二次侧110V电源中的2#线( ...

你说的也对,但是按照整流桥中二极管的方向。你的顺序是反的。
这个电路中有整流桥,将交流变为直流给KM供电。所以,交流电路中就有正半波电流回路和负半波电路回路。
你可以看看桥式整流原理:http://www.myele.com/thread-5423-1-1.html
烂人ABC | 2014-5-3 12:50:25 | 显示全部楼层
蓝图灬1234 | 2014-5-3 11:13:40 | 显示全部楼层
sxzxx | 2014-5-3 00:22:18 | 显示全部楼层
成老师:
           主接触器KM线圈吸合电源回路是不是应该改为?
控制变压器T2二次侧110V电源中的2#线(图二)——熔断器FU1——3#线——中间继电器KC-2——4#线(图二)——4-1#线(图四)——熔断器FU21-1——6#线——D1——KM线圈——26-1#线------中间继电器K3-1触点——25-1——R-------二极管D3——5-1#线(图四)——5#线(图二)——KC2触点——控制变压器T2二次侧110V电源中的1#线。顺序可能是反的,但回路是不是应该这么形成?
sxzxx | 2014-5-2 14:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
文昊 发表于 2013-4-15 19:40 成老师我想问一下,OFF表示隔离开关分闸的时候,这个触点闭合。隔离开关合闸后,其辅助触点QS1-OFF触点闭合 ...

KC2不吸合吧,它要吸合了110就没电了,110没电了KM1也没电了还咋吸合!
马晶慧 | 2014-3-1 10:59:17 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则