QBZ-120遇到棘手问题

  [复制链接]
查看17447 | 回复43 | 2013-3-17 19:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天溜子开关QBZ-120,在打过隔离送上电后,按远控按钮启动后,就跳电了,打开开关盖,里面冒烟了,仔细看,变压器,一次保险全烧了。随后又换上新的变压器,一次保险,结果又烧了!? 急求师傅们指点!(本人怀疑隔离有问题?)
热帖推荐
pzhlql | 2014-6-14 15:05:12 | 显示全部楼层
变压器二次侧短路了
阿树 | 2014-6-13 22:15:23 | 显示全部楼层
跟着学学~~~~~~~~~~~~~~
电器维修 | 2014-6-11 17:39:18 | 显示全部楼层
应该是整流桥坏了,仅供参考。
jinyongtai2014 | 2014-6-11 11:47:14 | 显示全部楼层
why 发表于 2013-3-17 20:09
感觉不是隔离问题,不知道按远控按钮后启动器有没有吸合,应该是没吸合吧,估计变压器二次短路了,个人愚见 ...

变压器烧了,换变压器吧。
gyflijing | 2013-11-10 15:44:35 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况, 那是因为我的远控按钮接错了
weishou | 2013-11-4 19:06:54 | 显示全部楼层
应该是远控按钮线抽芯短路了
忙碌人生` | 2013-10-22 23:20:36 | 显示全部楼层
有两种可能1接触器线圈短路,2:3,4短接中间继电器线圈短路。
匿名 ronghong527 | 2013-10-10 16:53:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gyflijing | 2013-9-27 16:04:55 | 显示全部楼层
有短路点了   我遇到过一种是、 我接  远控按钮时 接错了
Liuchy.jason | 2013-9-18 20:51:49 | 显示全部楼层
学习中,等答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则