QBZ-80开关我碰到的故障

  [复制链接]
查看7652 | 回复13 | 2013-3-17 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
昨晚上班时,听说刮板机不转,启动并有缺相的症状,在证实远控按钮无误后,打开盖,发现继电器能够吸和,但是交流接触器能闭合但是不能保持控制回路,仔细一看原来交流接触器中间的连杆脱落了,由于频繁启动,导致固定销子的螺帽掉了,导致接触器吸和不一致,导致缺相启动不了现象,最后我把连杆打进去ok。
热帖推荐
yanghang | 2015-12-10 20:56:33 | 显示全部楼层
不错,分享了
jiangnan | 2014-12-10 19:38:03 | 显示全部楼层
向楼主致敬
我爱梅西 | 2014-12-9 22:28:36 | 显示全部楼层
gyflijing | 2013-5-15 19:53:38 | 显示全部楼层
小斌 发表于 2013-3-19 23:18
000000000000000000000000000000

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
№淡然一笑 | 2013-5-13 19:07:28 | 显示全部楼层
学习了!!!!
軽沕↘沵哋脣 | 2013-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层
              这种情况我也遇到过几次{:soso_e182:}
306299094 | 2013-5-13 06:37:10 | 显示全部楼层
请问下楼主如果缺相 有什么情况 我是新手
zxnzzxxnn | 2013-3-22 22:31:18 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
放飞 | 2013-3-20 17:48:23 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
lkccwyp@163.com | 2013-3-20 16:37:55 | 显示全部楼层
很好,继续努力,祝你进步。仔细想想,这种故障还有哪些现象能够造成
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册