QBZ-80开关急需解决的问题

  [复制链接]
lkccwyp@163.com | 2013-3-20 16:50:45 | 显示全部楼层
<
很直观的说就是控制回路短路造成,仔细检查控制回路接线和属于用电负载(磁力线圈、桥整等)
08采矿工程 | 2013-3-18 22:20:16 | 显示全部楼层
学习了,.........
电气工 | 2013-3-17 16:04:30 | 显示全部楼层
pzzxc 发表于 2013-3-15 19:36
还有一种情况,我遇到过一次,就是JDP保护器内部4  9号线短路,也会是这样。其实8号线就是4号线,所以你要 ...

4、9线短路首先会烧F2二次保险和F1一次保险,烧坏变压器的可能性不大。
矿工小子 | 2013-3-17 11:01:39 | 显示全部楼层
应该是综合保护器的4,9号线短路烧坏变压器
文昊 | 2013-3-16 08:26:34 | 显示全部楼层
学习了,
小小电工 | 2013-3-15 19:42:11 | 显示全部楼层
pzzxc 发表于 2013-3-15 19:36
还有一种情况,我遇到过一次,就是JDP保护器内部4  9号线短路,也会是这样。其实8号线就是4号线,所以你要 ...

好的!非常感谢您!老师!我会多学习的!
小小电工 | 2013-3-15 19:22:45 | 显示全部楼层
pzzxc 发表于 2013-3-15 19:18
嘿嘿,好好检查下,是不是把2号线接成8号线了。要真是这样,不烧才怪呢》

呵呵 应该是您说的那样! 刚干不久,不足处还请各位老师海涵!
小小电工 | 2013-3-15 19:14:01 | 显示全部楼层
等灬待 发表于 2013-3-14 21:30
变压器一次测没保险吗?用万用表测量整流桥的二极管有短路的吗?

有保险!二极管完好!谢谢您!!
caoweiyu100 | 2013-3-15 12:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
烧一次侧还是二次侧
linbai0411 | 2013-3-15 11:51:18 | 显示全部楼层
是不是二号线与远控接触不良
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册