住宅总进线设置漏电保护装置问题的探讨

[复制链接]
查看1305 | 回复1 | 2011-9-7 21:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 
摘要:在住宅总进线处设漏电保护装置,用以及时切断电源,防止电气火灾的发生。新《住宅设计规范》对漏电保护作了明确要求,但在实施中应有相应的改进,即对于漏电断路器的选择和设置位置以及相应的电气配合,它将直接影响整个系统长期工作可靠性和稳定性。
关键词:住宅改造 电气设计 以人为本
  现行的《住宅设计规范》(GB50096—1999)是1999年6月1日起施行的,规范中6.5.2的第七款规定“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”,在其条文说明中解释为“接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾。”由于电气线路和用电设备中都存在泄漏电流,除了因为电气线路和用电设备自身的绝缘水平不同,或多或少的自身泄漏电流外,还包括导线、设备的绝缘老化或损坏;电动机或电器的故障;建筑物可导电液体渗透;导电灰尘引起的设备漏电等。这些漏电流从分支到主干线是累加的,只要这个累积的泄漏电流大于漏电保护器的动作电流值,就可以有效、及时地切换故障线路。由此可见,只要漏电保护器性能可靠,它就会对泄漏电流引起电气火灾的电气系统起到分断、隔离,进而避免电气火灾。也可以避免其它火灾造成电气设备及其线路起火而导致电气线路对火势的助长及其蔓延。其用途不仅可以用于住宅,也可以用在早期及设计比较落后的工程的电气改造上。而且这种保护是自动的,更重要的,它是电气系统的主动保护。
  虽然原理上合理的,但在实施中还有一些问题存在,在下文中将进一步论述在实际使用中可能存在的一些问题。
  提到漏电保护,就应首先找到在什么地方存在漏电流,在表1、表2中列出配电线路和用电设备的泄漏电流估算值。由此可见,所有的用电设备及
表1 220V/380V单相及三相线路埋地、
沿墙敷设、穿管电线每km泄漏电流单位:mA/km
绝缘材料截面(mm2)
4610162535507095120150185
聚氯乙烯525256627070798999109112116
聚 乙 烯172025262933339333383838

表2 日光灯、家用电器及计算机泄漏电流
设备名称型式泄漏电流(mA)
日光灯安全在金属构件上0.1
安装在木质或混凝土构件上0.02
家用电器手推或Ⅰ级设备<0.75
固定式Ⅰ级设备<3.5
Ⅱ级设备<0.25
Ⅰ级电热设备<0.75—5
计算机移动式1.0
固定式3.5
组合式15.0

  因为它们的对地绝缘电阻都不是无穷大,所以泄漏电流必然存在。现在以比较典型的三室二厅和二室二厅的房子为例,看一看正常情况的最大可能泄漏电流值,见表3。
表3
三室二厅泄漏电流值(mA)二室二厅泄漏电流值(mA)
线路(m)300m BV-4mm215.6200m BV-4mm210.4
日光灯(盏)150.3100.2
电视机(台)2727
固定Ⅰ级517.5310.5
手持Ⅰ级4321.5
计算机2713.5
全部泄漏
电流值(mA)50.433.1

  由表3可以看出理论计算中泄漏电流是比较大的,应该说明的是表1、表2规定的是各项的最大允许泄漏电流值正常情况下应远小于该数值,但是其中还没有考虑产品本身的质量、用电设备和线路的老化、天气潮湿和室内温度等因素的影响,随着设备使用年限的增长,泄漏电流值还会增大。另外考虑到用电设备的同期使用系数,泄漏电流值就会比计算的数值要小,综合考虑可按上面数值的40%估算,这样基本上可以表示每个住户在较长时间使用中可出现的最大漏电流值。那么按高峰时期每户自身的同期使用系数为0.8计算,其泄漏电流值分别为16.13mA 和10.60mA。如果按多层住宅(六层、一梯两户)三室二厅加二室二厅一个单元,假设每户电源线为BV-3×10mm2、层高3米计算(这时各户主电流线的泄漏电流约为56×0.3=16.8mA),整个单元的同期使用系数为0.5计算,这一个单元的总泄漏电流值约为88.59 mA。如果按小高层住宅(11层)、一梯两户全部为三室二厅计算,其一个单元正常的总泄漏电流值约为180 mA。如果按高层(25层)、每层6户、三个三室二厅、三个二层二厅同期使用系数为0.3计算,其总进线的累计正常泄漏电流值约为600 mA。以上数值是在比较正常使用中的估算值。
  在《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5 A。”而在《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第14.3.10条的第七款中规定:“防止电气火灾为300 mA。”这两个规范之间存在不同,如果按上面的估算数值,高层住宅在任何一个规范中,由一路电源给住宅部分供电,在总进线处设置漏电保护器都是不可行的。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
热帖推荐
pmr68 | 2013-6-27 09:47:35 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则