磁力启动器停止时,上级馈电跳闸,显示漏电。

[复制链接]
查看3820 | 回复6 | 2013-3-11 17:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我想知道:磁力启动器在停止时,上级馈电显示漏电跳闸。最好能说全面点,先谢过。
热帖推荐
hahahaha | 2013-6-3 22:32:35 | 显示全部楼层
阻容吸收的可能性比较大。
軽沕↘沵哋脣 | 2013-6-3 19:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
阻容吸收甩了肯定好使
潇湘夜雨 | 2013-5-25 21:18:41 | 显示全部楼层
我认为就是接触器和中间继电器动作不同步。漏电闭锁误动作。把33线甩了就好了
№淡然一笑 | 2013-5-7 20:49:28 | 显示全部楼层
把保护的33号线拆了试试
軽沕↘沵哋脣 | 2013-5-7 16:00:27 | 显示全部楼层
              把阻容吸收装置甩了试试吧
铁扇公子" | 2013-5-7 14:41:15 | 显示全部楼层
直接上级显示漏电 还是运行的情况下 按停止按钮显示漏电的。你得说明白,直接漏电 如果保护有作用的话 应该送不上电了 。。