目 录 低压开关整定计算原则……………………………3 一、 下井一回路低压开关整定计算………………………..4 二、 下井二回路低压开关整定计算……………………….12 三、 下井三回路低压开关整定计算……………………….17 低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护(电子式)计算file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9675.png (1)、过载值计算:IZ=Ie=1.15×∑P file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16030.png (2)、短路值整定计算:Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25869.png (3)效验:K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16822.png≥1.5 式中:IZ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 Id---短路保护的电流整定值 IQe---容量最大的电动机的额定启动电流 KX---需用系数,取1 ∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5067.png---其余电动机的额定电流之和 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 1.5---保护装置的可靠动作系数 一、下井一回路变压器型号:S9-M630kVA,所带负荷:490.6KW 1-0开关整定 (1)型号:KBZ-630,Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关(安装在地面变电所);负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=473.6KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =473.6×1.15=544.64A 取630A,1.0档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7565.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6073.png =442.75+(473.6-55)×1.15=924.14A 取1008A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为379m,折算系数为0.21,折算后长度为79.6m,经查表得I(2)d=5884A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23692.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18173.png=5.8>1.5 经校验整定符合要求。 1-1开关整定 (1)型号:KBZ-630,Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=473.6KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =473.6×1.15=544.64A 取630A,1.0档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9248.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8640.png =442.75+(473.6-55)×1.15=924.14A 取1008A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为386m,折算系数为0.21,折算后长度为81m,经查表得I(2)d=5884A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27256.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2428.png=5.8>1.5 经校验整定符合要求。 1-2开关整定 (1)型号:KBZ-400,Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍;用途:内外环水仓水泵总开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=114.4KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =114.4×1.15=131.56A 取160A,0.4档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18204.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27558.png =442.75+(114.4-55)×1.15=511.06A 取640A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为380m,折算系数为0.21,折算后长度为79.8m电缆70mm2实际长度为20m,折算系数为0.73,折算后长度为14.6m,电缆50mm2实际长度为6m,电缆6mm2实际长度为6m,折算系数为8.11,折算后长度为48.66m,总长为149经查表得I(2)d=4157A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7546.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17049.png=6.5>1.5 经校验整定符合要求。 1-2开关整定: 1、型号:QBZ-80,调档范围有5.5-10范围可调档,可调间隔为×8,×4,×2,×1A;用途:主排水泵抽底泵开关,所带负荷P=2.2KW 2、整定值为IZ=Ie=1.15×2.2=2.53A 取5.5A(1档×5.5A) 1-3开关整定: (1)型号:KBZ-630,Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关;负荷统计:Pmax=30KW,启动电流IQe=30×1.15×7=241.5A,∑P=359.2KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =359.2×1.15=413.08A 取504A,0.8档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6296.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9972.png =241.5+(359.2-30)×1.15=620.08A 取1008A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为541m,折算系数为0.21,折算后长度为113.6m,电缆95mm2实际长度为178m,折算系数为0.53,折算后长度为94.34m,总折算长度为291.6m经查表得I(2)d=2255A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27015.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15558.png=2.24>1.5 经校验整定符合要求。 1-3-1开关整定: (1)型号:KBZ-400,Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:工作面总馈电开关;负荷统计:Pmax=22KW,启动电流IQe=22×1.15×7=177A,∑P=131KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =131×1.15=150.65A 取160A,0.4档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1620.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25404.png =177+(131-22)×1.15=302.35A 取640A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为541m,折算系数为0.21,折算后长度为113.6m,电缆50mm2实际长度为490m,电缆16mm2实际长度为6m,折算系数为3.01,折算后长度为621.6m经查表得I(2)d=1161A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21888.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-691.png=1.8>1.5 经校验整定符合要求。 二、下井二回路变压器型号:S9-M630kVA,所带负荷:161.2KW 2-0开关整定 (1)型号:KBZ-630,Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:Ⅱ回路总电源开关(安装在地面变电所);负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=183.2KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =183.2×1.15=210.68A 取252A,0.4档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21068.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29783.png =442.75+(183.2-55)×1.15=590.18A 取1008A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为365m,折算系数为0.21,折算后长度为76.65m,经查表得I(2)d=5884A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22625.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6070.png=5.8>1.5 经校验整定符合要求。 2-1开关整定 (1)型号:KBZ-630,Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:Ⅱ回路总电源开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=183.2KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =183.2×1.15=210.68A 取189A,0.3档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31117.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3569.png =442.75+(183.2-55)×1.15=590.18A 取1008A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为371m,折算系数为0.21,折算后长度为78m,经查表得I(2)d=5884A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5819.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3952.png=5.8>1.5 经校验整定符合要求。 2-2开关整定 (1)型号:KBZ-400,Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍;用途:内外环水仓水泵总开关;负荷统计:Pmax=55KW,启动电流IQe=55×1.15×7=442.75A,∑P=114.4KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =114.4×1.15=131.56A 取160A,0.4档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32072.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-14408.png =442.75+(114.4-55)×1.15=511.06A 取640A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为380m,折算系数为0.21,折算后长度为79.8m电缆70mm2实际长度为20m,折算系数为0.73,折算后长度为14.6m,电缆50mm2实际长度为6m,电缆6mm2实际长度为6m,折算系数为8.11,折算后长度为48.66m,总长为149经查表得I(2)d=4157A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5220.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18606.png=6.5>1.5 经校验整定符合要求。 2-2开关整定: 1、型号:QBZ-80,调档范围有5.5-10范围可调档,可调间隔为×8,×4,×2,×1A;用途:主排水泵抽底泵开关,所带负荷P=2.2KW 2、整定值为IZ=Ie=1.15×2.2=2.53A 取5.5A(1档×5.5A) 2-3开关整定: (1)型号:KBZ-630,Ie=630A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:I回路总电源开关;负荷统计:Pmax=30KW,启动电流IQe=30×1.15×7=241.5A,∑P=359.2KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =359.2×1.15=413.08A 取504A,0.8档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16933.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-560.png =241.5+(359.2-30)×1.15=620.08A 取1008A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为541m,折算系数为0.21,折算后长度为113.6m,电缆95mm2实际长度为178m,折算系数为0.53,折算后长度为94.34m,总折算长度为291.6m经查表得I(2)d=2255A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11884.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20365.png=2.24>1.5 经校验整定符合要求。 2-3-1开关整定: (1)型号:KBZ-400,Ie=400A,Ue=660V,调档范围过载0.2---1.4倍,短路1.6—9倍额定电流;用途:工作面总馈电开关;负荷统计:Pmax=22KW,启动电流IQe=22×1.15×7=177A,∑P=131KW。 (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =131×1.15=150.65A 取160A,0.4档。 (3)短路整定: 根据公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31193.png Id≥IQe+KX∑Iefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5211.png =177+(131-22)×1.15=302.35A 取640A,1.6档。 (4)校验: 电缆240mm2实际长度为541m,折算系数为0.21,折算后长度为113.6m,电缆50mm2实际长度为490m,电缆16mm2实际长度为6m,折算系数为3.01,折算后长度为621.6m经查表得I(2)d=1161A。 依据公式K=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29012.png=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10978.png=1.8>1.5 经校验整定符合要求。
|