馈电开关

[复制链接]
查看2193 | 回复3 | 2013-3-8 23:55:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
kbz400淮南万泰开关一合闸就顶总开关,没带任何负载,总开关显示绝缘电阻4千欧请问是开关哪里的问题,请教各位老师
热帖推荐
liang | 2014-11-10 18:29:51 | 显示全部楼层
绝缘值低,可能有漏电的地方.
爱啥啥 | 2014-11-9 22:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
把负荷线甩了,看看是不是馈电的毛病
jinyongtai2014 | 2014-11-9 10:05:17 | 显示全部楼层
绝缘电阻4千欧太低了,应该有漏电故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则