KJZ系列矿用隔爆兼本质安全型真空组合开关培训教程
常州联力自动化科技有限公司官方出品 内部培训资料。
这篇资料讲解了不少说明书、操作手册以及原理图中没有的知识,是不可多得的好东东。关键是官方资料,相当具有权威性。
内容摘抄:
控制原理
主回路
1140V三相电源,由400A的电缆连接器分别引至主隔离换
相开关QS1、QS2、QS3、QS4的电源侧,经主隔离换相开关负
载侧到交流真空接触器,再分别通过9只输出电缆连接器连
接到负载。输入也分别可由2路并联输入。具体参见原理
图。
隔离换相开关为手动操作,当隔离换相开关打到“正”或
“反”的位置时,其辅助接点QS-F1、QS-F4、QS-F2、QS-F3
断开,中间继电器KE1、KE2的常闭接点接通工作电源,为真
空交流接触器的接通作好准备。
组合开关中每一回路的真空交流接触器,在额定工作电压
1140V时额定工作电流为400A。采用真空交流接触器实现主
每一路的输出端设有阻容保护装置F1~F9,以吸收主电路
中的操作过电压,保护电动机。
TV1、TV2、TV3为检测用电压传感器,其二次信号输入DSP
系统中。 |