ke3002贝壳开关的设置,及故障处理

[复制链接]
查看2558 | 回复0 | 2013-1-16 19:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
贝壳开关kE3002简单使用
工程师菜单cod(13)
序号
菜单
标记
参数
说明
1
强制启动
LSS
————
同按+-吸合
2
先相不平衡
Phs
6煤机、  6车
相不平衡大于60分断
3
漏电闭锁
Ers
1煤机、  1车
该功能有效
4
漏电快速分断
ESA
1煤机、  0车
0取消该功能1改功能有效
5
PTC热敏电阻闭合阀值
PCL
5煤机、  0车
6
PTC热敏电阻分断阀值
PCH
15煤机、 0车
7
通过PTC远控
PCr
1煤机    0车
8
Pt100
PtA
0煤机、  0车
9
过载分断特性
thL
1煤机  1车
10
电工菜单锁定
Par
0煤机、 0车
11
高压测试
Itb
0煤机、 2车
0取消\2需要时通过x3.3——3.4测试
12
2种功能中性点平衡灵敏度ESA=0,Cor>0漏电检测灵敏度ESA=1
Cor
250煤机、0车
0高灵敏度\250中灵敏度
13
2种功能:零序电流动作延时ESA=0,Cor﹥0当ESA=1绝缘监测动作延时
dtC
3煤机、 1车
14
短路保护分断动作延时
dtS
3煤机、 3车
15
短路分断试验
AUL
同按+-分断
16
PT100补偿
0煤机、 0车
17密码
Lid
13
使用者菜单cod(3)
序号
菜单
标记
参数
说明
设置继电器模块。起亭。
E_A
1煤机、1车
带有短路检测
2
先导回路方式
PIL
1煤机        0车
0监测功能有效、1开关操作
3
先导回路故障复位
PSF
1煤机       2车
1短路需复位、2短路锻路都需复位
4
并列输出
PLL
2煤机   2 车
无并列输出
5
显示器模块操作方式设定
ICS(开关的起停方式设置。需重新上电)
0煤机   0 车
并行操作在继电器模块上控制起停
6
上电后自启动
EPU、
0煤机  0 车
上电后,需重启动
7
额定电压
UPr
3.3煤机 、车   
8
模块操作方式
bET
0煤
   0 车
9
过载分断复位
Eth
1煤机     1车
10
继电器模块节点功能设定
rA1-rA4
11煤机    1车
rA2\rA3rA4选9
11
备用节点作时间设定
Rt1
0煤机     0车
秒为单位
12
备用节点作时间设定
Rt2
0煤机     0车
1/10秒为单位
13
IFA
0煤机    0 车
此参数永久设定为0
14
继电器模块频率输出功能
pFA
10煤机  10 车
显示状态
15
频率输出
FrA
1煤机    1车
16
右侧7段数码显示
dIs
煤机车1、2、3、
1显示额定电流2显示测量电压3显示接地电阻
17
密码
Uid
3
代码及故障
序号
显示
故障
反应
解释
1
E01
起/停输入短路
接触器分断
2
E02
换相输入端短路
接触器分断
3
E03
换相输入端断路
接触器分断
4
F01—F03
接触器分断
5
F04
与接触器无通讯
接触器分断
6
F05——F14
接触器分断
7
F15
换相开关
接触器分断
10s内换相没到位
8
F16——F18
接触器分断
9
F20
低压分断
接触器分断
电网电压小于设定的额定电压35%
10
H01
接触器闭合次数
接触器锁定
100万次
11
oFF
数据故障或急停
接触器锁定
12
Hit
高压绝缘测试
接触器锁定
30s没有通过高压测试显示HiF
13
pHc
先导短路
接触器分断
需要复位
14
Pir
先导断路
接触器分断
需要复位
15
Phs
相不平衡
接触器分断
需要复位
16
Iso
漏电
接触器分断
需要复位
17
ISC
短路
接触器分断
需要复位
一、单独kE3002开关有几部分组成?分别是什么?
1、接触器模块(HPC-450-3)2、继电器模块(IM-2D)3、显示器模块(DIS-2D)
二、将开关从继电器模块X3端子启动改为先导启动,需改变什么参数?
需改变PIL=1、PSH=1或0.改后可直接启动。
三、kE3002共几个保险?分别在什么位置?
共12保险,每个接触器模块4个(顶部3个分别为先导、ptc、pt100、侧面1个显示单元保险),隔爆腔4个(ptc2个、先导保险2个)
热帖推荐

相关帖子

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则