启动排水就跳馈电,什么原因

[复制链接]
王建松 | 2013-2-7 16:58:43 | 显示全部楼层
<
先断开水泵和电机靠背轮,看电机空载怎么样。如果电机没问题,就是水泵平衡盘磨损过多,顶死电机
lijianlong1613 | 2013-2-6 21:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
过载的呢。你把多极泵和电机对轮分开,空转电机试试。可能是对轮顶死,我以前也遇到过。
yhm321 | 2013-1-30 20:34:34 | 显示全部楼层
2535579007 发表于 2013-1-30 18:07
是一起动就跳呢,还是运行了一会才跳呢。一起动就跳可能水泵坏了,要是运行一会才跳可以把馈电的零序电压和 ...

几秒钟,就跳,电机还没有转起来的感觉,就跳
2535579007 | 2013-1-30 18:07:13 | 显示全部楼层
是一起动就跳呢,还是运行了一会才跳呢。一起动就跳可能水泵坏了,要是运行一会才跳可以把馈电的零序电压和零序电流调高点,
yhm321 | 2013-1-14 21:56:01 | 显示全部楼层
红尘,我放不开 发表于 2013-1-13 22:24
整定太低了吧,应该是!

今天又开泵排水,,又跳电,馈电又显示选漏了,,晕了都,,
红尘,我放不开 | 2013-1-13 22:24:34 | 显示全部楼层
整定太低了吧,应该是!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册