华荣馈电断相保护

[复制链接]
查看3440 | 回复7 | 2013-1-2 20:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我矿馈电一直显示“断相保护”这是什么原因,各位帮忙分析分析(KBZ9-400A)
热帖推荐
272156523 | 2013-5-23 19:02:23 | 显示全部楼层
另外短路试验按钮接入保护器的一对常闭触目点闭合不好,也会出现B相电流为零
放逐自我 | 2013-5-20 22:06:08 | 显示全部楼层
也有可能是接触器的故障三个真空管吸合有时差
yuanzibo | 2013-1-17 19:50:00 | 显示全部楼层
学习了!希望论坛越办越好!
心灵维修工 | 2013-1-12 21:20:49 | 显示全部楼层
插接头可能虚接了,检查一下
嗜学如命 | 2013-1-8 09:23:21 | 显示全部楼层
可能是互感器坏了,也可能是接线松了,或者是综合保护器出了故障。
185 | 2013-1-7 11:00:26 | 显示全部楼层
m什么情况这是
hanzhiqing | 2013-1-3 21:24:46 | 显示全部楼层
电流或电压互感器坏了,你把不平衡关了试试看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则