<
摘要:本文介绍了比赛场馆灯光照明系统采购采用校内公开招标采购方式的程序与具体操作方法,同时总结了项目采购招投标全过程中所反映出的问题并提出了相应措施,为类似项目的采购招投工作标提供了借鉴。
关键词:体育比赛场馆 招标投标 灯光 采购
1、引言
1.1.南京林业大学于2003年3月开始建设一座占地面积10200㎡、建筑面积约为18000㎡的多功能综合性现代化体育馆,该馆主馆为篮球、排球等球类比赛为主的场馆兼礼堂,主馆面积3920㎡,S型曲线网架屋顶,最低处净高约14m, 设有固定座位2688个,活动座位824个。
1.2.灯光照明质量是运动员比赛成功的重要条件,也是影响运动员成绩的关键因素,同时还直接关系到彩色电视转播效果的好坏。
2、体育馆主场馆灯光照明系统的设计概况
2.1该馆由江苏省建筑设计研究院设计,比赛灯光照明技术要求:
2.1.1比赛大厅照明灯光的布置形式:在场地上空布置灯光马道、灯具以光带的形式布置在马道上,通过不同的开灯形式,以满足各种体育比赛的照明要求。
2.1.2照度:我国照度系列分级的数值是CIE第29号文件规定的,各级间的照度差值平均为1.5倍,照度标准的选择必须考虑到相同视觉作业的要求,同时要考虑本体育馆的具体建筑特点、比赛项目的设立、经济承受能力,使上述几点达到最佳的结合。
其水平照度达到1500lx,垂直照度达到1000lx,能很好地满足观众观看比赛的要求和彩色电视实况转播的要求。
看台照明的照度选择是根据场地进行电视转播所需而定,一般要求其照度为场地边缘水平照度的25%即可。
2.1.3照度均匀度
国家标准规定了照度均匀度。在体育运动场地内的主要摄像方向上,垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4,平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25;运动场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5;观众席的垂直照度不宜小于0.25。
2.1.4眩光控制
选用合适的具有最小遮光角的灯具严格控制其俯仰角来有效地控制眩光。国家标准规定:室内体育馆的眩光指数GR≤40,室外体育场的眩光指数GR<50。
2.1.5场地对光源的显色性的要求
根据我国体育照明标准及国外有关规定,光源的显色系数如下:有电视转播的国内、国际比赛其显色指数Ra≥80,有高清晰度电视转播的比赛其显色指数Ra≥90.
2.2光源和灯具的性能要求:
2.2.1光源:比赛光源根据经济实用,质量可靠的基本原则建议采用进口或合资名优品牌的1000W金属卤化物灯泡,显色指数Ra≧90。
2.2.2灯具:比赛灯具采用与光源相配套的进口或合资的名牌灯具,其具体要求如下:
A、高压铸铝灯具外壳
B、进口高纯阳极或镀膜铝板制作的反射器
C、能方便地更换灯泡
D、防护等级能达到IP65
E、有两种以上的配光曲线可供选择
2.2.3电器部分:电器部分必须和光源相配套,镇流器的温升和噪声必须符合国家有关规定要求,功率因素≥85%。
2.2.4对设计软件的要求:必须采用专业的照明计算软件,计算出各种模块下的水平、垂直照度值,照度均匀度计算值,以及眩光指数报告。
2.3照明控制
2.3.1投标单位必须根据主场馆用于训练、比赛、彩电转播与实际需要的照度要求设计照明控制系统,编制程序。全部控制系统设在灯控室内完成.
2.3.2照明的控制方式应该灵活、简便、可靠、合理、易操作并具有远程控制接口。
2.3.3应设置模拟盘和监视屏,以显示所有灯具的工作状态,并有故障灯具反馈信号,显示故障灯具的地址,便于迅速处理故障。
2.4本工程采用的技术规范和标准:
A、国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》
B、国家标准GB133-90《民用建筑照明设计标准》
C、国家标准JGJ/16-92《民用建筑电气设计规范》
D、国家标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
E、国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年版)
|
|