请教,高压开关试验不跳

[复制链接]
查看2142 | 回复1 | 2012-12-24 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
高压开关在按下过载或漏电试验按钮时,开关不跳闸,可能有几种原因?
热帖推荐
GAOXU | 2012-12-26 21:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 GAOXU 于 2012-12-26 21:57 编辑

过载时间延时值太长,过载实验加入互感器的电压值达不到规定值,测输入电压值,如正常可更换主控器。漏电实验电阻阻值变大,漏电实验继电器坏或无控制电源,辅助接地线接地。两者都不跳闸,脱扣器有无问题?只是大致简介,可提供一份具体图纸资料吗?