摘要:本工程为公主坟西延(五棵松-玉泉路)热力外线,工程编号:J05A043.管线起点为公主坟西延(公主坟-五棵松)热力外线终点小室(平面图中15点),终点为玉泉路口(平面图中32点),管线全长2071米,主干线设计管径位DN1000, 长2010米;玉泉路北分支管径DN500,管长61米。
关键词:热力外线工程 临时用电 施工 设计
一.编制依据
1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005)
2.公主坟西延《五棵松-玉泉路》热力外线工程施工组织设计
3.现场临时用电设备负荷配置计算资料
4.现场电工
二.工程概况及现场勘探
1.工程概况
g .本工程为公主坟西延(五棵松-玉泉路)热力外线,工程编号:J05A043.管线起点为公主坟西延(公主坟-五棵松)热力外线终点小室(平面图中15点),终点为玉泉路口(平面图中32点),管线全长2071米,主干线设计管径位DN1000, 长2010米;玉泉路北分支管径DN500,管长61米。管线路由为平行复兴路永中南24米均为浅埋暗挖。五棵松—玉泉路段我公司承担四环桥两侧17#18#两座竖井,全长432米,采用浅埋暗挖法穿越四环桥施工。其隧道断面尺寸为4.4M×2.8 M,全线均沿长安街南侧绿地由西向东,多处隧道位于市政管线下方。与现使用中的多层楼房相临。共设计暗挖竖井2座,预计工期5个月。所以整个工程量大,要求高,任务重。我公司本着“质量第一、安全第一”的宗旨,精心组织,精心策划,严格按照国家“施工现场临时用电安全技术规范”的有关规定,认真执行,做到安全施工,确保工程质量按时完成任务。
二. 编制说明
i.本组织设计编制充分考虑了我公司的资源状况和能力,特别是基于我公司具有一支高素质、高水平、高效率的队伍和有长期从事临电施工的管理人员。
ii.本组织设计编制时借鉴了我公司历年临电安装工程所积累的丰富的实践经验,采用国内一些优良工程的先进工艺和方法。
iii.本组织设计编制也充分考虑了本工程的施工特点。
三、 现场勘探
本工程位于西长安大街南侧,根据设计院提供的资料及现场勘探地下管线、电信、电缆、煤气及上下水污水等障碍物较多,地面上施工现场周围各别施工竖井处无高低压线路,隧道南侧1米处有一条10kv高压电缆沟可为施工变压器提供电源,供施工使用。
四、确定电源进线、变压器、总配电箱、分配电箱等的位置及走向
1、确定电源进线、变压器、总配电箱
根据甲方提供变压器安装的地理位置,(五棵松-玉泉路)段共多座竖井使用一台变压器,具体供给地点由西向东既由箱变至18# 后再由18#至16#两座竖井,并放射式连接。由于甲方所提供的箱变距施工竖井较远,(在机械设备研究所门口东侧)距18号井200米,给导线架设带来很多不便。所以根据用电量和电压降的实际计算和考虑,采用70平方电缆供电,由18#至16#采用50 平方电缆供电,既可保证施工用电。
2、分配电箱的位置及走向
由于施工现场战线较长,而且现场窄小,工期紧任务重 地质情况复杂,用电量大,路口多等不利因素的影响,所有各竖井用电缆线路均采用埋地或沿绿地及围挡敷设,过路口和四环桥时采取特殊保护措施架设或埋设并按规定高度架设,以确保车辆及人员的通行安全。 其各竖井处各设一台总控制配电箱及动力配电箱和照明配电箱,其中动力配电箱按动力设备多少而定,供施工使用。其所有用电设备均采用三级漏电保护,其漏电动作电流不大于30毫安,其漏电动作时间不大于0.1秒。井下施工漏电保护不少于三级。根据本工程用电的实际情况,在各总配电箱处做一组重复接地,其阻值不大于10欧。以确保施工用电的要求。
五、负荷计算
主要用电设备表
序号用电设备
名称型号及 铭 牌
技 术 数 据台数功率(kw)总功率(kw)
1搅拌机JZC-250 380V25.511
|
|