[原创] BKD16-400馈电开关欠压与过压保护 |
本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容 总目录 分目录 << 上一贴 下一贴 >> BKD16-400馈电开关具有欠压与过压保护,我们在保护器中设置好欠压的定值,如70%,那么当电压低于额定电压的70%时,馈电开关就会动作。 在这个开关中,三相电抗器SK具有两个作用,一个是作为三相电抗器使用,为三相电源提供一个中性点用于漏电检测,还有一个作用是作为变压器(或者说是电压互感器)使用,为综合保护器提供三相电源的电压信号。下图中,AO、BO、CO三个线圈相当于变压器的一次侧绕组。三个绕组的同一端在O点相连,为星形连接。UA-UN、UB-UN、UC-UN三个线圈相当于变压器的二次绕组,也做星形连接。这样当一次侧的A、B、C 加上高电压时,就会在二次侧变出低电压,把这个低电压UA、UB、UC 送入保护器。与已经设定的额定电压进行比较。当信号电压低于或高于设定值一定范围之后,保护器就会动作。这就是BKD16-400馈电开关的过压与欠压保护原理,比较简单。下一贴,我们讲漏电保护。 三相电抗器图片:
购买主题
已有 234 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
|
| |