设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
家庭用电
›
住宅总进线漏电保护器的设置
返回列表
发新帖
住宅总进线漏电保护器的设置
[复制链接]
2768
|
3
|
2011-9-7 21:22:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
摘要:文章主要阐述了住宅总进线设置漏电保护器的注意事项。
关键词:住宅 总进线漏电保护器 设置
近年来,接地故障引起的电气火灾在我国频频发生并已逐渐受到重视。1999年颁布并实施的国家标准《住宅设计规范》规定“每幢住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能”。其条文说明中进一步明确规定:“具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。”这里明确提出了在每栋住宅楼总进线应设漏电断路器,笔者就此问题进行分析和探讨,目的是探讨在工程设计中如何正确执行规范,在系统构成、设备选型中应注意哪些问题。
1 总进线漏电断路器的漏电动作特性
漏电保护也称为剩余电流保护,它和零序电流保护是有区别的,漏电保护是检测二相电流及中性线电流的矢量和,即iA iB i0 iN=0。将三相导线及N线穿过电流互感器,当没有发生接地故障时,无论三相是否平衡,此值总是为零,当发生某一相接地故障时,此值即为故障电流。因此,漏电保护器的整定电流Iz应当考虑两个基本条件:必须躲过正常泄漏电流(IL),即IZ>IL必须小于引起火灾的最小点燃电流(IRmin),即IZ<IRmin。
1.1 漏电保护器的整定电流应大于正常泄漏电流值
按国家标准《漏电保护器安装和运行》(GBl3955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。泄漏电流不同于额定工作电流,它不能通过计算得到准确数值:,通过计算得出的泄露电流是合格用电设备允许泄漏电流的最大值,正常情况下会小于此值。当用电设备不了作时,用电设备和线路的泄漏电流仍会部分存在。另外,随着设备使用时间的增加、绝缘老化以及受潮因素的作用等,泄漏电流会逐渐增加。因此,漏电保护器的额定动作电流应留有一定余量,以适应日久回路绝缘电阻降低、用电设备增加以及季节变化等引起的泄漏电流增大的现象。
1.2 漏电保护器的整定电流应小于引起火灾的最小点燃电流
在住宅总进线设漏电保护器是为了防止接地故障引起的电气火灾。当发热功率为60~100W,如释放在较小面积的可燃物上,就会立即引发火灾。折合成电流值为272.7~454.5mA(I=P/U=60/0.22=272.7mA)。因此,住宅总进线处设置的漏电保护器的额定漏电动作电流IZ≤300~500mA。
1.3 住宅总进线漏电保护器的整定电流可按下列要求选择
当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流12为300mA。
当住宅部分建筑面积在1500~20001112(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流IZ为500mA。
当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线问路上分别装几组漏电断路器。
2 住宅楼内的漏电断路器动作应有选择性
为厂缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围,漏电保护器动作应有选择性。住宅配电系统的漏电保护按《住宅设计规范》要求,可分为二级漏电保护,总进线和住户一般插座支路(除空调插座以外)。其作用后者为防止人身电击伤亡事故;前者不仅可以防火,而且还可以做为防触电的后备保护,与户内漏电保护器相互配合,形成有层次、有纵深、具有选择性的漏电保护体系。因此,应合理选取漏电断路器的动作电流和动作时间,以达到两级保护间的协调配合。上一级的漏电保护器的额定不动作电流不小于下级各支路所有漏电保护器额定不动作电流之和。同时,应选用带有一定时限的保护器,即具有选择性标志S的产品。推荐参考值:第二级(住宅插座回路)采用动作电流30mA,动作时间小于0.1s的漏电断路器;第一级采用300mA或500mA,动作时间小于0.4s的漏电断路器。
漏电开关
热帖推荐
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
相关帖子
•
漏电试验越级跳闸
•
一个非常有意思的话题关于80漏电
•
馈电开关不正常跳闸的原因
•
馈电开关屡次出现漏电跳闸
•
求助,
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 主回路漏电保护与真空管粘连保护
•
求助!关于馈电做漏电试验顶移变故障
•
矿用防爆软启动器教程——19、软起开关的漏电闭锁保护
•
合信馈电KBZ-400的漏电闭锁问题
回复
举报
yhm321
|
2014-6-3 19:15:35
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
pmr68
|
2013-11-16 10:37:32
|
显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
tom
|
2011-9-7 21:22:44
|
显示全部楼层
3 接地方式与住宅总进线漏电断路器的极数
《住宅设计规范》要求,住宅配电系统“应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位连接”。在设计中对一幢住宅究竟采用哪一种接地方式,需要根据具体条件确定。随接地方式的不同,其总进线漏电保护器的极数也应不同。
当采用TT或TN-S接地方式时,相线与中性线发生相零短路或N线电位偏移所引起的高电位传不到PE线上去,有利于安全,但N线上的高电位可能导致维护检修人员有间接触电的危险。所以,为住宅总进线设置的漏电保护器应采用能够同时断开N线的四极四线式漏电保护断路器。
在TN-C-S接地方式中,在住宅进户处和总漏电保护断路器电源侧,将PEN线进行重复接地和总等电位联结之后,PEN线被分为N线和PE线,如果PEN线出现高电位,将经总等电位联结端子传至N线和PE线;或者N线上出现高电位也将经过总等电位联结端子传至PE线,由于总等电位有消除上述触电危险的作用,所以,高电位不会对人构成间接触电危险。可见,住宅总进线漏电保护断路器不需要对N线进行检修隔离,即选用三极四线式漏电保护断路器就可以了。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
2
]
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
shandong
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8