[原创] BKD16-400馈电开关分闸过程

  [复制链接]
395897482 | 2014-5-31 17:12:56 | 显示全部楼层
<
大大受益
习惯了你的习惯 | 2014-5-30 19:08:14 | 显示全部楼层
qq账号开通会员  没问题吧
jinyongtai2014 | 2014-5-22 09:52:58 | 显示全部楼层
BKD16-400馈电开关在以下几种情况下回分闸

1、人为操作分闸

      因为工作需要,对馈电开关进行分闸操作。分闸操作有收到分闸和电动分闸。手动分闸的原理比较简单,我们在介绍真空断路器结构原理的时候,已经介绍过了( 真空断路器动作原理之分闸与失压脱扣 ) 。现在来介绍一下电动分闸。


2012-12-2 20:34 上传下载附件 (17.98 KB)


按下分闸按钮FA,便接通了中间继电器HZ2的线圈回路,HZ2线圈吸合,接通分励线圈的电源回路,分励线圈吸合,使真空断路器分闸。

HZ2的电源回路为:36V电源——中间继电器HZ2线圈——分闸按钮(已按下)——熔断器RD2——电源0V

分励线圈的电源回路为:整流桥2L2正极——中间继电器触点HZ2——19#——断路器辅助触点DL2——分励线圈F——整流桥2L2负极。分励线圈吸合。
中间继电器触点HZ2在接通分励线圈的同事,切断了失压线圈S的电源回路。使失压线圈S释放。

2、电源断电分闸

当馈电开关失去电源时,馈电开关会自动分闸。这时的分闸靠失压线圈来完成。( 真空断路器动作原理之分闸与失压脱扣 )

3、保护器动作分闸

当馈电开关出现过电流、过电压、欠电压、漏电等故障现象时,保护器动作,使真空断路器分闸。保护器动作分闸的原理是:保护器动作时,是保护器内部的继电器释放,从而切断了为失压线圈提供电源的回路,使失压线圈释放,真空断路器分闸。


挺好


骑行陪伴 | 2014-4-1 21:24:44 | 显示全部楼层
挺好不错              我喜欢
wang84537 | 2014-3-31 11:26:38 | 显示全部楼层
很好,一看就能懂
什么万一 | 2014-3-6 15:23:28 | 显示全部楼层
骑行陪伴 | 2014-2-27 20:37:14 | 显示全部楼层
不错                  好强大
王海珍 | 2014-2-23 10:30:34 | 显示全部楼层
太好了,真详细
艹泥人 | 2013-12-1 21:40:41 | 显示全部楼层
iloveyou | 2013-12-1 16:46:55 | 显示全部楼层
不错啊!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则