[原创] BKD16-400馈电开关合闸过程 |
本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容 总目录 分目录 << 上一贴 下一贴 >> 在上两贴,我讲了真空断路器的动作原理,现在来讲一下BKD16-400馈电开关的电控系统是如何控制真空断路器合闸的。(原理图片在最底部,如果你看不到,就是你没有权限看隐藏文件。) 1、合闸前的准备: 合上隔离开关HK1 ,这是就为馈电开关的控制系统提供了电源。1140V(660V)电压经过变压器降压为36V和127V。127V电源给电源模块提供了电源(如图中绿色线所示),然后电源模块经过处理,输出+12V、-12V和5V的直流电源,供给综合保护器。保护器得到电源开始工作,保护器首先检测主回路有没有漏电故障,如果主回路绝缘正常,则保护器内的J1-1、J2-1触点闭合 ,J1-2、J2-2触点打开;为控制回路的工作做好准备。 保护器J1-2常闭点打开,断开了中间继电器HZ2的线圈回路,使HZ2不能吸合,防止合闸过程中,分励线圈动作。 保护器J2-1触点闭合,接通了失压线圈S的电源回路。其回路为:50V电源——保护器内部触点J2-1——整流桥——熔断器RD3——0V电源。整流桥得电,为失压线圈提供了电源:整流桥正极17#——中间继电器HZ2 常闭触点——18#——失压线圈S——整流桥负极。失压线圈吸合。 保护器J1-1触点闭合,时间继电器SJ吸合,其回路为:变压器36V——时间继电器线圈SJ——辅助触点DL-1(常闭点)——保护器内部触点J1-1——熔断器RD2——电源0V(图中红色线所示)。时间继电器吸合接通了中间继电器HZ1中的时间继电器触点SJ。这是,所有的辅助工作都已经完成。只等着启动按钮按下,发号启动施令。 2、合闸 这是按下合闸按钮HA,中间继电器HZ1吸合,其回路为36V电源——合闸按钮HA——中间继电器HZ1——时间继电器触点SJ——熔断器RD2——0V电源。(如图中蓝色线所示)。 中间继电器HZ1吸合,接通了合闸电磁铁的电源回路,其回路为:
购买主题
已有 273 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
|
| |