照明信号综保跳闸

[复制链接]
查看4462 | 回复5 | 2012-10-30 18:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
JDB-60绞车启动时同一供电线路的照明信号综保会跳闸,按一下综保的启动按钮就能送上照明信号综保的电,请问这是什么原因。
热帖推荐
Adonis | 2012-10-31 18:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
综保到绞车的开关距离不超过一米,绞车离开关最多五米。
嗜学如命 | 2012-10-31 14:53:27 | 显示全部楼层
我也认为是压降引起的综保跳闸,看综保能不能调整欠压保护,能调整的话调整一下。
雨滴 | 2012-10-31 07:14:13 | 显示全部楼层
是不是距离太远了,压降导致信号综保接触器释放,我们也遇到过这种情况。
成伟 | 2012-10-30 22:29:19 | 显示全部楼层
跳闸之后,有没有什么故障指示灯亮?如果没有,可能是因为启动时,压降太大,导致综保跳闸。
why | 2012-10-30 21:44:18 | 显示全部楼层
我也初学 是不是压降导致信号综保接触器释放
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册