附加直流漏电保护原理是通过三相硅堆对三根相线进行漏电检测的,但是,30开关的闭锁线却只有一根,即图中的33号线,请问老师这是怎么解释啊?谢谢!
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-7-31 09:12:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
wwg870614 | 2014-4-16 18:00:45 | 显示全部楼层
恩,是的,我么考虑到不管是星型还是角型内部都通,学习了,谢谢
912580089 | 2014-4-15 21:37:24 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
!!
271926717 | 2014-4-14 22:01:52 | 显示全部楼层
wwg870614 发表于 2014-4-11 16:51
请问成老师:那为啥他对其中一项检测呢,如果其他两项绝缘不够,不是就不显示漏电了吗?一送电不就顶上级 ...

接在一相上,负荷线接在电机上,电机内部不管星接还是角接,其实都是连在一起的。
wwg870614 | 2014-4-14 21:37:16 | 显示全部楼层
wwg870614 发表于 2014-4-11 16:51
请问成老师:那为啥他对其中一项检测呢,如果其他两项绝缘不够,不是就不显示漏电了吗?一送电不就顶上级 ...

求解?请大家分析一下
wwg870614 | 2014-4-11 16:51:48 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2012-10-26 22:59
另外一根在保护插件内部连接到了9号线上,所以,只要9号线接地就可以了。

请问成老师:那为啥他对其中一项检测呢,如果其他两项绝缘不够,不是就不显示漏电了吗?一送电不就顶上级馈电了吗?困惑了好久,
pmr68 | 2013-12-5 10:28:45 | 显示全部楼层
值得学习{:soso_e179:}
雨中的人 | 2012-12-24 21:30:05 | 显示全部楼层
心痛谁埋单 | 2012-12-22 22:57:42 | 显示全部楼层
分清漏电和漏电闭锁