怎样甩掉馈电开关的漏电检测线

  [复制链接]
小阳 | 2012-12-15 20:15:05 | 显示全部楼层
<
很好的资料。
黑桃七啊 | 2012-12-14 19:45:52 | 显示全部楼层
看不懂呢啊
GAOXU | 2012-12-14 17:55:07 | 显示全部楼层
quote]成伟老师,甩掉41#线,用不用再甩掉50#、51#呢?会不会产生电压不平衡或缺相的故障显示?[/quote]我没用过这个开关,但我觉得嗜学如命 老师分析的有道理,请成伟老师讲解。谢谢![
不吃鱼的猫 | 2012-10-23 13:39:21 | 显示全部楼层
就是长知识啊
嗜学如命 | 2012-10-23 09:24:51 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2012-10-20 12:33
当作为总开关使用时,只需甩掉71# 线就可以了。总开关时,只使用了附加直流的漏电检测方式。

当作为分开 ...

成伟老师,甩掉41#线,用不用再甩掉50#、51#呢?会不会产生电压不平衡或缺相的故障显示?
yuanzibo | 2012-10-21 09:32:27 | 显示全部楼层
感谢楼主的提问,这给了我很大启发!同时,感谢成伟 老师的详细讲解!学习了!
成伟 | 2012-10-20 12:33:09 | 显示全部楼层
当作为总开关使用时,只需甩掉71# 线就可以了。总开关时,只使用了附加直流的漏电检测方式。

当作为分开挂使用时,使用了零序电流和零序电压相比较的方式进行漏电检测。要甩掉54#、55#、和41#线。甩掉54#和55#之后,要将两个线头短接起来(直接压倒同一个端子上就行)。因为电流互感器不允许开路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则