矿用防爆开关(隔离开关)检修实习报告

  [复制链接]
查看7958 | 回复11 | 2012-10-2 21:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
实习课题
——谢学士完成于2012年4月4日

一、课题名称:矿用防爆开关检修  
二、注意事项:
1、检修工作进行时必须确保设备已断电。
2、设备接近控时,2号端子和9号端子必须短接并接地。
3、设备组装过程中,各构件间螺栓必须紧固。
4、检修完成后调试接电源要正确识别三相进线端子。
5、调试时操作设备手柄必须在无负荷条件下,并按住停止按钮以解除机械互锁后再操作手柄。

三、所需理论:

矿用防爆开关的实质就是一个刀闸开关,其内部结构中有简易的灭弧装置,但其灭弧能力并不十分完善,故不能直接用于接通和开断负荷电流和短路电路。其操作手柄可置三个位置,分别为正转位、反转位、零位,在操作手柄之前必须断开负荷。我们还可以通过防爆开关的内置变压器引出36V的交流电源他用,如照明等。其下级设备在维护,检修的时,必须有隔离电源的电器,以保检修人员的生命安全,防爆开关可用于隔离电源的电器。其电路原理简图如下图。

Snap1.gif

四、检修过程:
1、将故障防爆开关外壳罩旋开,接线端盖打开,2号和9号接线端子短接并接地。
2、将防爆开关接于380V三相交流电源,检测故障点,故障一般多为内部接触器不吸合或吸合后立即跳开,可用万用表检测其中的电流的通断、电压的大小以确定明细故障点。
3、找出故障点后,拆卸设备本体,用恢复线路、构件功能和更换零部件等方法恢复设备性能。
4、组装设备,拧紧螺栓。
5、将设备接于380V三相交流电源,通电调试实验
6、确定设备功能正常后断开电源,并完整填写设备机修记录单。即设备检修完成。

  五、工作小结:

于6月4日,本人和陈泉等人在陈老师的热心指导,及相互密切配合下顺利完成了我公司一批矿用防爆开关设备的检修工作。在检修工作过程中,本人及其同事做到了相互配合、踏实做事、认真工作、遵守安规等工作要求。 本次检修的设备故障多为内部接触器不吸合或吸合后立即跳开,少部分为设备机械故障。通过本次设备检修工作,使得我们新学员增长了许多常见设备故障的排查及检修经验,受益匪浅。 设备检修完成后,我个人做了总结和反思,绘制设备电路原理图。在以后的工作中,我也要像本次工作一样,把理论和实际操作紧密的结合起来,才能最好的发挥个人应有的岗位价值。 最后,衷心感谢陈老师兢兢业业指导和同事的愉快协作。
热帖推荐
123991864 | 2014-9-19 19:50:57 | 显示全部楼层
  学习了,
jinyongtai2014 | 2014-9-10 09:22:53 | 显示全部楼层
图是画错了。本来该画自保触点的画成了接触器线圈,而接触器线圈没串联在控制回路中。按照该图操作,一按启动按钮就短路。
oneforall | 2014-9-9 12:03:12 | 显示全部楼层
学习了
jinyongtai2014 | 2014-6-25 09:06:51 | 显示全部楼层
阿树 | 2014-6-10 08:54:42 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
艹泥人 | 2013-12-16 13:42:20 | 显示全部楼层
我是小小白 | 2013-12-16 08:35:26 | 显示全部楼层
多实践最重要
2535579007 | 2013-10-21 12:18:42 | 显示全部楼层
图好像画错了,没有自保点,接触器位置不正确
lilinwei2013 | 2013-6-1 18:46:44 | 显示全部楼层
总结的不错,学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则