第一节  故障诊断与排除故障排除:
  
故障现象
  
  
检查项目
  
  
处理方法
  
  
液晶屏不亮起动器不能起动
  
  
①隔离开关是否打到位;
  
熔芯是否松动;
  控制盒插头JP5是否是否松动或脱落;
  
  将隔离开关打到位;旋紧保险;
  插紧插头;
  
  
液晶屏显示正常
  
不能起动
  
  
检查控制盒插头JP9是否松脱落;
  
停止按钮是否弹出;
  
  
插紧插头;
  
弹出停止按钮;
  
  
起动无力或有较大的嗡嗡(交流)
  
  
检查电源电压是否和电压调整牌上控制变压器抽头相符;
  
  
更正变压器抽头;
  
  
起动几秒钟后自动停止并显示“欠压”
  
  
检查控制盒JP3插头是否松动或脱落;
  
  
插紧插头;
  
  
通电起动前几分钟显示“缺相
  
  
检查电流等级是否为0
       检查JP4、插头
  
   检查负载电流
  插紧插头
  
  
设置按钮不起作用
  
  
检查控制盒JP7插头是否松动或脱落;
  
  
插紧插头;
  
  
带负载起动后电流显示为0
  
  检查设置页面中“电流等级”是否为0检查控制盒JP4插头是否 脱落;
  
  设置为电流互感值插紧插头;
  
  
电流显示过大或过小
  
  
检查设置页面中的“电流等级”是否和电流互感器的参数相符;
  
  
更改设置为电流互感器的额定电流值;
  