无人值班变电所的远方图像监控技术的探讨

[复制链接]
查看1390 | 回复1 | 2011-9-7 21:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:提出了适用于无人值班变电所的图像监控系统应达到的基本技术要求,对县局电力系统宜采用的图像信号处理方式和采用的网络带宽作了分析,对图像监控系统的建设提出了应注意的问题。

关键词:变电所 图像监控 技术 探讨
1 概述

  随着电力系统无人值班变电所的不断增多,为了解决无人值班后变电所存在的一系列问题,如变电所的安全保卫、设备的巡视、环境的监视等,近年来无人值班变电所的远方图像监控技术在电力系统内越来越被重视。如何来建设一个既具有一定先进性又具有运行稳定、实用、经济的无人值班变电所图像监控系统,将是大家关心的问题。一种与传统图像监控系统不同的,以计算机技术、网络传输技术及图像视频压缩为核心的新型数字视频监控系统正在崛起,并已在电力系统开始推广应用。

2 远方图像监控应达到的基本技术要求







4.1 确保局域网络的畅通

  远距离传输视频的可行方法是将模拟视频信号数字化并压缩编码,在可利用的数字通讯线路上传输,信号占用网络带宽越宽,则信号传输越通畅,而且图像质量越是高,但与此同时却占用了大量的网络带宽,所以在确定有多少远程点的情况下,再进行视频广播带宽的选择,从而达到优化的作用。为了确保系统运行的正常,一定要有一个畅通的具有足够的网络带宽的局域网络环境来保证。

4.2 采用MPEG-1广播方式是解决“多点看一点”的较好办法

  “多点看一点”对电力系统来说相当重要,一旦某变电所发生事故,在网上的所有网络PC终端有可能全都要观看该变电所发生事故的画面,这时就发生了所谓的“多点看一点”情况,这时的画面应清晰、稳定无干扰。

4.3 应采用不间断电源供电

  有些厂商视频监控前端主机采用WINDOWSNT操作系统,一旦变电所所用电失电,系统不能自恢复,需要人工再启动,为了确保系统的正常运行,要装设不间断电源。

4.5 做好防雷工作

  为了防止感应雷的袭击,必须做好户外球型摄像机金属部分的防雷接地,特别是装在控制室楼房高处的球机更要做好防雷接地,接地电阻应≤10Ω。监控系统的电源线路,计算机数据信号接口均要装设电涌防护器。

5 结束语

  当前无人值班变电所的远方图像监控有较多的模式,笔者通过无人值班变电所的远方图像监控工程的一些实践,比较倾向于采用全数化设计,视频信号采用MPEG1压缩编码标准,占用带宽适中(1.5 Mbit/s),恢复图像质量达到VCD。采用先进的IPMulticast技术,使网络传输主干带宽始终保持1.5 Mbit/s,不因终端个数而变化,也不必顾及浏览者PC所处的站点位置,形成完全分布式格局,这种分布式全数字远程监控系统,从经济性、实用性、稳定性、先进性方面来说,当前较适合无人值班变电所的远方图像监控。