变电站自动化改造的若干经验

[复制链接]
查看1355 | 回复1 | 2011-9-7 21:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:  在对我局老变电站进行了无人值班自动化改造中,110 kV慈城变采用的是分布式远动系统,与采用传统式远动系统相比,具有改造工作量少、投资费用省、系统可靠性高的特点。

关键词:子站的配置   二次回路的改进
在对我局老变电站进行了无人值班自动化改造中,110 kV慈城变采用的是分布式远动系统,与采用传统式远动系统相比,具有改造工作量少、投资费用省、系统可靠性高的特点。


  DMU-2000分布式远动系统由变电站主站和子站组成,如图1。
  
 

  主站SM2000采用台湾研华公司生产的486工控机,负责遥信、遥测量的采集,与调度端SCA-DA系统及DMU子站通信。子站DMU-XK4可设置为全遥信方式0和遥控/遥信方式3,该子站可负责4个间隔的遥控量输出和遥信量输入。子站DMU-YT2可负责2台主变的遥调量输出和档位信号输入。该系统的最大特点是:(1)系统的网络结构采用星形与总线并用的结构,且采用了四线传输方式,可靠性高、抗干扰能力强;(2)大量的信号采集由子站完成,而子站的体积小,可安装在控制屏内就近完成信息采集及控制操作;子站与主站间仅通过通信线连络,省去了遥信柜、遥控柜和大量控制电缆;(3)子站的遥信接点设计为有源形式,原来的光字牌信号可直接加入子站中,这样,对只有一组接点输出的信号(如主变瓦斯等)无需加装中间继电器转换,二次回路改动少。



3

(3)保护信号的采集和远方复归
  改造前所有的保护信号都并为一个掉牌未复归信号,且只能手动复归。为满足无人值班变电站的需要,选用了JXJ-11型信号继电器替换原来的DX-11型信号继电器。该继电器有2付独立的接点输出,可电复归。并且外壳与DX-11型相同,更换方便,改造工作量少。增加的一组接点按类归并接入相应的子站,复归端子并接后接到安装在中央信号控制屏内的0号子站的远控回路中。改造后的保护信号可按间隔分开,查找方便,并可实现远方复归。

  在改造中发现,由于开关位置的信号采集是通过判别DMU-XK4子站的遥控端子有无电压取得,因此当就地控制时(此时,QK的⑦,⑧接点断开),必须给子站提供一个开关位置的参考电压。实现方法是在正电源端和远方公共端之间加一只10 kΩ/2 W的电阻,见图2中的RY。该电阻由厂家提供,跨接在端子排1-1′之间。由于老站1-1′的间距有长有短,电阻二端的引脚长短不一,易碰不安全。宜将其载入子站内部,既美观又安全。
热帖推荐
yhm321 | 2013-7-10 11:15:51 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则