矿用隔爆型直流蓄电池电机车

[复制链接]
查看2940 | 回复8 | 2012-9-3 20:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
请问电机车经常烧坏保险怎么回事
热帖推荐
忙碌人生` | 2013-12-3 21:59:54 | 显示全部楼层
先把负荷线拆出,如开关还显示漏电,在把阻容拆出,如都不正常,那就要看看保护器了。
hahahaha | 2013-6-21 21:43:40 | 显示全部楼层
学习学习学习
﹎.★.恋上烟 | 2013-6-21 11:02:37 | 显示全部楼层
什么情况
yhm321 | 2012-9-23 17:31:12 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
踏雪无痕 | 2012-9-5 09:04:07 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
成伟 | 2012-9-4 21:45:45 | 显示全部楼层
先用摇表遥测一下负载电机以及电缆绝缘,如果电机和电缆绝缘正常,再考虑开关的问题。
十六笔划 | 2012-9-4 18:30:06 | 显示全部楼层
谢谢   KBZ-200馈电开关空试不合闸的情况下  绝缘电阻200千欧   合上闸马上下降到20千欧左右 维持不多久显示漏电电阻故障  请问是哪里的原因  三项电抗器的原因还是其他原因
成伟 | 2012-9-3 21:05:55 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了,烧保险丝的原因比较多,先看看保险丝规格选用是否合适。咨询看看说明书。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则