常见电缆故障的原因预防措施有哪些
[复制链接]
1653
|
0
|
2012-9-2 21:14:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
常见的电缆故障有相间短路、单相接地和断相等故障。
相间短路故障原因及措施:
(1)制作铠装电缆接头时,工艺不符合要求,三叉口处的绝缘受到损伤,接线盒内的绝缘充填物老化、开裂受潮;低压橡套电缆受到各种严重撞击,接线盒内的接线有毛刺、遭遇淋水、接线头虚接产生高温或电火花而发生短路故障。
预防措施:严格接线工艺,提高连接处的密封与绝缘,防止水气的浸入。加强巡视,避免任何外力冲击损伤人。
(2)电缆的铠装带裂开,铅包有裂纹;低压橡套电缆出现降低相间绝缘性能的破口。
预防措施:加强维护,避免机械伤害,敷设和搬移过程中,弯曲半径不应小于最低允许弯曲半径直。
(2)铜—铝、铝—铝连接头,压接工艺不当,质量不合格,造成接触不良,阻值加大和温度过高而出现短路故障。
(4)库存电缆时间长,两端铅封不严,绝缘受潮,不作试验直接投入运行,导致出现短路故障。
预防措施:切除受潮部分,先做耐压试验,试验合格后,方可接线投入运行。
单相接地故障原因及措施:机械损伤破坏绝缘,电缆接线工艺粗糙,有毛刺,接头脱落碰及外壳,热补或冷补质量不合格,线路上出现“鸡爪子”、“羊尾巴”等。
预防措施:加强维护管理,消除隐患;严格按《煤矿安全规程》要求进行敷设、吊挂、连接。
电缆断相故障原因及措施:被采掘运输机械挂住而拉断;被锋利器物割断;接线端子处虚接而被烧断,放炮崩断电缆。
预防措施:加强维护、管理。
电缆
,
故障
,
原因
,
措施
热帖推荐
求馈电跳电原因
求人工远方漏电试验方法及步骤
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
QJZ2--30开关,间间歇性的不自保,,什么原因,
求 考 采掘电钳工技师 资料
求采掘电钳工技师考试题库
喷浆机送不上电了,什么原因
井下正常使用的挖掘机突然自己停机,在也送不上电了,什么原因
负载缺相
头痛的问题
怪怪的 求解
馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀
相关帖子
•
八达KBZ20-400馈电,漏电闭锁,怎么查原因?
•
各位坛友们,送移变瞬间顶高防可能有哪方面的原因?
•
80开关常见故障及修理方法
•
80开关的故障维修经验
•
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
•
合闸后阻容吸收就炸了,是什么原因造成的,求大神指点
•
软启动故障三
•
煤矿井下电缆故障及其查找方法
•
单轨吊机车日常故障(三)
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yhm321
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8