隔爆型插接装置与电缆的失爆标准

[复制链接]
查看1563 | 回复0 | 2012-9-1 20:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
隔爆型插接装置:有下列情况之一属于失爆:
(一)、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反即为失爆。
(二)、电源电压低于1140V的插接装置,缺少防止突然拔脱的装置,电压在1140V以上的插接装置缺电气联锁装置的。
电缆:
有下列情况之一属于失爆:
(一)、井下供电使用延燃橡套电缆。
(二)、电缆接头没冷补,用胶带裹缠。
(三)、电缆受损严重、破皮外露芯线。
(四)、超负荷运行,电缆严重发热(≥40oC)。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则