设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
供电配电
›
在计算机监控系统中生成变电站事故信号 ...
返回列表
发新帖
在计算机监控系统中生成变电站事故信号
[复制链接]
1144
|
2
|
2011-9-7 21:15:14
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
摘要:随着变电站无人值班改造和广泛采用变电站计算机监控系统,由于取消了常规控制回路或新增了远方遥控操作方式,原来依靠开关实际位置与手动控制操作开关位置不一致原理而产生的变电站事故信号因缺少了基本条件(操作开关的位置)而难以实现,目前常使用的继电保护动作与断路器跳闸相“与”的方法生成的事故信号又存在着无法正确判别非保护动作引起的事故和动作时间配合上的问题,难以准确地实现变电站事故报警,无法完全代替原因有的事故信号。本文就在无人值班变电站中生成变电站事故信号的方法进行探讨,以寻找解决这一问题的合理方案。
关键词:计算机监控系统 变电站 事故信号
正确的整定计算及执行是保护正确动作的两个重要条件。由于专业的分工不同,保护的整定计算及执行通常由不同的人员在不同的地点进行,由于种种主、客观方面的原因,现场人员在执行定值单时常常出现错误,因此而引起的电网事故及电网事故扩大化的现象时有发生。
1998年,笔者曾先后到粤东、粤中、粤西3个地区检查和核对定值,共检查了220 kV站47个(占广东省220 kV站总数的41.2%),500 kV站2个(占广东省500kV站25%),检查和校对范围为省电力中心调度所计算内容。220 kV站线路保护、母差及失灵保护、主变压器零序保护;500kV站线路保护、母差及失灵保护、主变压器保护等。检查形式为:由广东省电力中心调度所计算人员会同各地保护专责及变电人员到现场逐个装置进行。现将检查中发现的比较普遍存在问题(现象)进行了归纳、总结,并对其原因进行了分析,进而提出了相应的对策。
1 微机保护
1.1 线路保护
保护类型为微机WXB-11(或WXH-11)、WXB-15、WXH-25。
现象1:上述保护均由4个CPU组成,每个CPU由不同的软件分别构成了高频(CPU1)、距离(CPU2)、零序(CPU3)、重合闸(CPU4)4个保护。在CPU1、CPU3、CPU4中的XDZ值应取与距离Ⅲ段相同的值。在CPU1、CPU2中的3I0、I04应分别与CPU2中的零序Ⅲ、Ⅳ段定值相同。当电网发生变化时,保护计算人员通常只对距离、零序保护的定值进行校验,并据此下达距离(CPU2)、零序保护(CPU3)的定值单,在距离(CPU2)单中的备注一栏中注明“其它CPU的XDZ作相应更改,”在零序(CPU3)单的备注一栏中注明“其它CPU的3I0、I04作相应更改”。现场人员在执行新的距离、零序单时往往只改了CPU2、CPU3的定值,而漏改了其它CPU中的XDZ或3I0、I04定值。
原因:现场定值更改人员通常是由变电人员执行,他们普遍对整定计算不甚了解,对上述保护4个CPU中相关连的值(如XDZ、3I0、I04)不太清楚。
对策:加强变电人员和计算人员的相互学习和交流。定值更改人员应对常见的微机保护的定值单有一定的了解,特别是对多CPU的微机保护的相关连情况应十分熟悉。
1.2 旁路保护
保护类型为11型或902型保护。
现象2:线路定值更改后,旁路定值未作相应更改(线路保护与旁路保护同类型时)。
现象3:对11型微机保护存在与现象1类似的问题。
现象4:因线路保护种类较多,旁路保护也不统一,因而旁路保护代线路保护的形式繁多。当旁路保护与线路保护类型不同时,有些厂(站)旁路保护定值未作相应折算(修改)。
原因:旁路保护代路时间较短(通常只有几天),1年中的大多数时间旁路保护均处于备用状态,因而很多地方对于旁路保护的定值不甚重视。
对策:尽管对单个变电站而言,旁路代路时间较短,但对整个电网而言,1年中很多天内常有旁路保护在代路(只是代路的旁路保护不同而已),如旁路保护定值不正确,则意味着很多时间内均有局部电网的定值不正确。因此,应象对待线路保护定值那样重视旁路保护。应形成这样的制度:在更改线路保护定值的同时,必须更改相应的旁路保护定值。如代路保护与旁路保护类型不同,应将相应的值进行更改(或折算)。
变电站
热帖推荐
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
相关帖子
•
请成老师及各位大侠指教
•
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
•
移动变电站的低压绕组加装测温
•
变电所常见故障的分析及处理方法
•
停电规程
•
变电站无线测温在线监测系统
•
第二讲 工矿企业变电所
•
皮带运行中移动变电站漏电闭锁,送不上电故障,已解决
•
35kV变电站典型方案设计编制原则
•
JSNP-3000说明书_无锡军工.pdf
回复
举报
yhm321
|
2013-7-6 11:55:24
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
subi
|
2011-9-7 21:15:17
|
显示全部楼层
2“四统一”保护
广东省220kV系统内仍有少数线路(旁路)保护为传统的“四统一”保护。他们大部分将在近期内更换成为微机保护,少数已运到现场,其余均已订货。
现象5:面板刻度与定值不符,如距离、零序、时间继电器等。
原因:这是传统保护的通病。由于该类保护出厂时间长,很多保护在执行整定计算单时,只能根据调试结果确定面板刻度,据此确定的面板刻度与定值常常有较大的出入。因此,检查和校对定值时无法确定面板刻度的正确性,只能以调试、试验结果为准。
对策:加快该类保护的更换进度,尽快将它们更换为微机保护。对仍在运行中的该类保护应加强定期检验,特别是对面板刻度与定值有出入的保护应着重检验其面板刻度的正确性。
3 母差及失灵保护
现象6:某些厂(站)母线差动保护设计为双母线带旁路方式,但分期建设。第一期往往只投单母线带旁路,二期才投双母线。在单母线改双母线运行时,母线差动保护未作相应更改,仍为单母线运行。
原因:省电力中心调度所整定母差及失灵保护通常按设计方案出单,即按双母线运行方式出整定单。双母线运行的母差(及失灵)保护整定单与单母线运行母差及失灵保护的区别主要在于:双母线运行母差保护多了下述与母联有关的整定项:充电保护(装在母联开关处,用于母线充电),母线相继故障切除时间t=0.2~0.3s、失灵保护t=0.25~0.3s切母联等。其它项的整定,单母线与双母线并无区别。当第一期只投单母线时,则不执行与母联有关的上述整定项即可。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
2
] [
3
]
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
huangshan
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8