[原创] KBZ-400馈电开关选择性漏电保护原理

  [复制链接]
jicheng | 2012-12-10 11:34:09 | 显示全部楼层
<
夜色丶♂巛 | 2012-11-30 01:57:19 | 显示全部楼层
不错啊 .......希望能多写点这样的帖子
yuanzibo | 2012-10-28 10:51:33 | 显示全部楼层
这种讲解方法太好了,循循诱导,深入浅出!{:soso_e179:}
欢乐谷 | 2012-9-25 18:05:44 | 显示全部楼层
正需要,谢谢楼主。
麦田守望者 | 2012-9-23 00:11:09 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2012-9-22 20:46
@麦田守望者 你说的是对的,一个常规的电流互感器,用于过载和短路保护,还有一个零序电流互感器,用于漏 ...

谢啦老师,以后会常麻烦你,请教你,非常感谢你老师,我相信百技网上的兄弟们都非常感谢你!
成伟 | 2012-9-22 20:46:21 | 显示全部楼层
麦田守望者 发表于 2012-9-22 10:42
老师你好,馈电上有两个电流互感器,分漏电保护,短路保护各一个是吗,我看符号分为lh.dh.对吗老师

@麦田守望者 你说的是对的,一个常规的电流互感器,用于过载和短路保护,还有一个零序电流互感器,用于漏电保护。
麦田守望者 | 2012-9-22 10:45:33 | 显示全部楼层
不好意思,成伟老师,我是一名新手,麻烦你啦。
麦田守望者 | 2012-9-22 10:42:31 | 显示全部楼层
老师你好,馈电上有两个电流互感器,分漏电保护,短路保护各一个是吗,我看符号分为lh.dh.对吗老师
wjd0610ok | 2012-9-18 02:43:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
yhm321 | 2012-9-8 21:32:06 | 显示全部楼层
能说一下,长治的,KBZ400,200馈电开关吗,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则