设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
供电配电
›
微机型综保典型整定计算
返回列表
发新帖
微机型综保典型整定计算
[复制链接]
1268
|
2
|
2011-9-7 21:14:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
摘要: 继电保护整定计算专业性较强,然而在实践工作中,又是每名电气相关专业必须掌握的专业知识。
关键词: 整定计算 定值 保护
随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。这样一来,使用新型综合保护装置在计算保护定值时遇到许多困惑,因为目前没有完整的保护整定计算的参考书。为了使大家对综合保护装置的整定计算有所了解和掌握, 我结合过去整定计算的经验和有关综合保护装置的功能及保护整定计算的有关规定,对保护整定计算进行了总结形成此扁文章,不同厂家的保护装置对保护功能设置及各参数选择也许不同,但基本上大同小异。本文只对常用设备保护进行了论述及未对短路电流进行计算,仅供大家参考。
线路保护整定计算
降压变电所引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:
已知条件:
最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流
为5500A,配电所母线三相短路电流
为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流
为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流
为3966A,配电所母线两相短路电流
为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流
为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流
为350A,10KV电网单相接地时最小电容电流
为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流
为1.4A。系统中性点不接地。A、C相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)
1、瞬时电流速断保护
瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流
,取110A
保护装置一次动作电流
灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:
由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
2、限时电流速断保护
限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流
,取20A
保护装置一次动作电流
灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:
限时电流速断保护动作时间取0.5秒。(按DL2断路器速断限时0秒考虑,否则延时应为:t1=t2 Δt)
3、过电流保护
过电流保护按躲过线路的过负荷电流来整定,则保护动作电流
,取8A
式中:Kn为返回系数,微机保护的过量元件返回系数可由软件设定,一般设定为0.9。
过电流保护一次动作电流
保护的灵敏系数按最小运行方式下线路末端两相短路电流来校验
在线路末端发生短路时,灵敏系数为
在配电变压器低压侧发生短路时,灵敏系数为
保护动作延时应考虑与下级保护的时限配合,t1=t2 Δt,Δt取0.5秒。
4、单相接地保护
单相接地保护按躲过被保护线路最大非故障接地的线路电容电流整定并按最小灵敏系数1.25校验。
按躲过被保护线路电容电流的条件计算保护动作电流(一次侧):
(
:可靠系数,瞬动取4-5,延时取1.5-2)
此处按延时1秒考虑,
取2,则
校验灵敏度系数:
=15/2.8=5.36>1.25
注意:由于在很多情况下零序CT变比不明确,可以实测整定:从零序CT一次侧通入2.8A电流,测零序CT二次侧电流是多少,此电流即为微机保护零序定值。
5、 低周减载
低周减载动作的频率整定值:整定范围(45-49.5)Hz,级差0.01 Hz
低周减载动作的延时整定值:整定范围(0-10)S,级差0.01 S
滑差闭锁定值:整定范围(2-5)Hz /S。出厂前设定为3 Hz /S
低周减载欠压闭锁值:整定范围(10-90)V, 级差0.01V
低周减载欠流闭锁值:整定范围(0.2-5)A, 级差0.01A
以上定值是用户根据系统参数计算或由上级调度下达的,本文不再举例。
微机
,
微机保护装置
,
微机保护
热帖推荐
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
相关帖子
•
母联充电保护
•
南京因泰莱PA150系列微机综合保护测控装置培训资料
•
北京鑫峰与南京六合YKZ-2B乳化泵站微机全自动保护系统使用说明书
•
PLC-可编程控制器与MC(微机)控制的区别
•
PLC(可编程控制器)与MC(微机)控制的区别
•
西门子PLC在铁路信号微机联锁工程上的实际应用
•
西门子PLC在铁路信号微机联锁工程上的应用方案
•
西门子PLC系列在铁路信号微机联锁工程上的应用
•
西门子PLC应用在铁路信号微机联锁工程上
回复
举报
yhm321
|
2013-7-5 11:03:52
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
tom
|
2011-9-7 21:14:02
|
显示全部楼层
变压器保护整定计算
10 / 0.4KV车间配电变压器的保护。
已知条件:
变压器为SJL1型,容量为630KVA,高压侧额定电流为36.4A,最大过负荷系数为3,正常过负荷系数为1.2。
最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流
为712A。
最小运行方式下变压器高压侧两相短路电流
为2381A,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流
为571A。
最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地短路电流
为5540A。
变压器高压侧A、C相电流互感器变比为100/5,低压侧零序电流互感器变比为300/5。
整定计算:
1、高压侧电流速断保护
电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流
,取55A
保护一次动作电流
电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验
电流速断保护动作时限取0秒。
2、高压侧过电流保护
若考虑定时限,过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,保护动动作电流
,取7A
式中:Kh为返回系数,微机保护过量元件的返回系数可由软件设定,被设定为0.9。
保护动作一次电流
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
2
] [
3
]
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
huangshan
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8