2/ (Xd∑* Uf*SinΦ)。
取标幺值:Us=1.0,Uf=0.8,Xd∑= Xd Xt Xs,其中Xd=2.0(根据发电机厂家资料),Xt=0.132(220KV等级下对应二次值为9.875欧),Xs=0.169(220KV等级下对应二次值为12.7065欧),则发电机吸收的无功电流标幺值为
I*=1/(Xd∑* Uf*SinΦ)=1/〔(2 0.132 0.169)*0.8*Sin750〕=0.562。
在220KV等级下发电机额定电流的标准值为I=706000/√3*23000=17722安,则对应二次标准值为I=17722/(23000/5)=3.85安。
综合以上计算,在发电机处于静稳边界时,发电机吸收的无功电流I=3.85*0.562=2.165安,取特性角α=-90度。在考虑一定裕度后,本保护取Iα=1.89安,特性角α=-900。
RXEDK2H为低电压继电器,按一台机情况下在发电机处于静稳边界时,机端电压约为80%的额定电压整定。经计算,按我省电网1999年底接线方式,在后石电厂一台发电机情况下发生失磁,当机端电压降为80%额定电压,机组吸收无功功率约为280MVAR时,延时0.4秒跳闸。
64G2[型号RAGEK]:发电机100%定子接地保护。动作于发信。
本保护为ABB公司生产的集成电路保护,由三个电压继电器组成,27N3为三次谐波低电压继电器,59N为基波过电压继电器,电压监视继电器用来在机组停役时退出本保护。国内常见的发电机100%定子接地保护,采用比较发电机中性点和机端的三次谐波电压的大小来判别是否在发电机中性点处发生接地故障
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
|