继电保护故障信息分析处理系统及问题探讨

[复制链接]
查看1200 | 回复2 | 2011-9-7 21:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要: 本文通过介绍山西电网继电保护故障信息分析处理系统的开发使用情况,详述了保护故障信息系统应实现的功能及技术特点,客观分析了建立该系统时应注意的几个问题。
关键词: 继电保护故障信息系统 分析处理
前言
随着电力系统的发展,微机型保护和故障录波装置在系统中所占的比例日益加大,录取系统故障信息的能力也日益加强。为了充分发挥微机型装置的优良性能,山西省从97年开始,在经过充分调研及可行性研究的基础上,设计了山西电网故障信息分析处理系统的结构、规模及其实现方式,确定了系统的技术方案,并于2000年6月建成系统并投入运行。目前,该系统连接了山西电网十个220KV变电站的微机型保护和故障录波装置。
继电保护故障信息分析处理系统的建立,实现了在电力系统发生故障后将完整的保护装置动作报告和录波报告迅速传送到省调及相关继电保护部门,使所有关心故障状况的人员(尤其是调度人员)能及时、准确地掌握电网的故障情况,提高事故的分析处理水平。同时,实现了保护人员在日常运行中对全网微机型保护和录波装置运行状况的动态、实时监测,大大提高了系统保护装置的健康运行水平。
1 系统组成
山西电网故障信息分析处理系统组成如图一所示。
1.1变电站端
在变电站端设置专门的子站系统,所有数据采集和分析系统的硬件单独组屏,尽量不影响原有保护和录波装置的独立运行性能。管理屏通过Modem与调度端中心站连接,通过工控机与现场设备连接。工控机经由插在IPC中的多功能MOXA卡将RS-232信号转换成RS485/422信号,同时进行串行口扩展,经双绞线连接到站内微机保护和故障录波设备。管理屏装设一台GPS授时装置,为了尽量减少对运行装置的影响,GPS仅采用了“软对时”方式,即GPS只校正工控机的时钟,工控机再通过串口为所连接的装置对时。非微机保护装置及其它监控信号以开关量的方式接入变电站管理屏。
工控机以各连接设备的通讯协议接收数据后,将数据格式进行转化,录波器数据格式转化为ANSI/IEEE c37,111-1991 COMTRADE格式,保护报告转成文本文件,以TCP/IP协议与调度端中心站进行数据传输。

1.2中心站端
中心站设一台通讯主机和一台数据管理服务器。通讯主机通过MODEM经专用微波话路与变电站管理屏连接,系统发生故障后可同时接收相关变电站上传的信息,经分析处理后将最终数据存入管理服务器。服务器负责存储、统计所有变电站的信息,对接收的数据经过初步分析,并经维护人员归纳、总结后通过Internet发布,每个终端可以共享服务器提供的标准化数据及资源,实现整个局域网对最新故障数据的共享。同时,调度员可以浏览管理服务器上原始的故障数据及波形信息。通讯主机与服务器之间遵循TCP/IP(FTP)协议。
2 系统功能
2.1故障信息的及时、准确处理功能
变电站管理机能自动完成对本站所连接的保护和录波装置的正常查询、动作报告和自检报告的自动搜集和分析处理,当分析到有保护跳闸报告时能自动拨号将报告上传至中心站,并在管理机上以醒目的方式就地显示,实现了对所有连接装置动作信息的自动管理,提高了故障处理的自动化水平。
管理屏的GPS装置可以精确地同步各装置的时钟,极大地提高了系统故障分析的准确性,消除了因时钟的影响而造成事故分析不便的隐患。
通过远传系统,继电保护各级管理部门在系统发生故障时可以及时、准确取得有关数据而无须赶到现场,缩短了处理故障的时间。
中心站后台软件具有完善的分析工具对上传的数据进行分析,如故障测距、波形分析、矢量计算、谐波分析等。故障测距提供了多种算法,为故障点的查找带来很大方便。双端测距算法的实现,大大提高了故障测距的精确度,这也正是本系统实现的最有效、实用的故障处理功能。
2.2运行设备的远方监控、维护功能
变电站定时对连接装置进行巡检,一旦装置有自检异常报告,自动收集并保存,同时可以就地显示或声响等方式提醒运行人员。管理机每天自动调取一次各装置定值,也可由中心站远方操作随时调取装置定值。可自动记录接入变电站管理屏的开关变位情况并给出汉化的变位信息和有关提示。