摘要:本文针对嘉兴市提出电网规划中要在110kV变电所中取消35kV电压等级的问题,认为35kV供电网根据目前的现实情况,从用电客户的利益出发,近期不宜进行控制和压缩,而应根据用户发展的实际情况对网架进行适当完善。
关键词:电网 35kV网络 调整完善
随着电力体制改革的逐步深入,电力已经走入市场经济。原来的电力局将逐步转变为电网经营企业,从事电网经营这个主营业务。电网成为我们赖以生存的重要支柱,因此,
规划、建设和维护好电网是电力企业的根本要求。目前各地都编制了电力的中、长期规划,普遍将控制和逐步取消35kV供电网络作为电网规划的重要内容,如我们嘉兴"十五"计划期间电力规划:"以'安全、经济、多供、少损'为原则,适度超前建设,完善电网结构。到2005年,形成较为完善的110kV电网,取代原35kV电网成为城镇电网的主供网架。同时新建和改造中低压电网,完成'两改一同价'规划任务"。其中,一个发展方向是,110kV变电所要逐步由三绕组变压器过渡到双绕组变压器,最终将取消110kV变电所的35kV电压等级,使110kV逐步取代35kV成为配电网的主干网。主要目的是为了适应电网形势发展的需要,同时可降低网络损耗,减少一级变损(110/35kV),使35kV电压等级只保留在220kV变电所。
针对嘉兴电网的实际情况,从以下几方面因素考虑,认为35kV供电网络近期不宜进行控制和压缩,而应根据用户发展的实际情况对网架进行适当完善。
(1) 系统条件尚不具备:
①嘉兴市35kV用户的现状。截止2002年底,嘉兴市共有35kV用户42户,按行业分类,较大的有化纤行业8户、建材行业9户、化工行业6户、纺织行业4户,合计总受电容量33万kVA,年总用电量11.3亿kW.h,占2002年全局售电量的14.1%,占当年全市66户月用电量100万kW.h及以上大用户的总用电量的44.3%。因此,35kV用户目前是工业用电的主力。这42户当中,只有14户由220kV变电所供电,其余的28户由110kV变电所供电;36户为专线供电,6户为T接35kV线路供电;只有5户主供线路的产权为电力企业所有,其余37户主供线路的产权为用户所有。
②35kV用户大量涌现使电网接入越来越困难。随着嘉兴市政府招商引资力度的加大,嘉兴经济融入长江三角洲经济圈的步伐在加快,35kV工业用户也大量涌现。2002年全局共受理35kV新报装用户7户、容量7.4万kVA,受理增容5户、容量4万kVA,为历年之最。而且,这些用户大多集中在化纤、化工、建材等对供电可靠性要求较高的行业,要求专线供电,甚至需双回路供电,使电网接入越来越困难。
嘉兴市现有220kV变电所9座,各县(市)局布点不均。市区建有3座,县局除海宁2座外,其余均只有1座。有限的220kV变电所其35kV间隔资源也非常有限,瓦山变、风鸣变、跃新变、秀水变各有1个备用间隔,嘉善变有2个备用间隔,南湖变、双山变、禾城变已无备用的35kV间隔。因此,新上用户不可能全部都从220kV变电所出线,如果距离过远,线路投资很大,会抑制用户用电的积极性,给地方政府的招商引资工作带来不利影响。如2003年报装的35kV嘉善桐星用户变,原来市局从技术上论证后,要求用户从220kV嘉善变出线,需建设15km长的线路,但由于地方政府干预,最后就近从110kV下甸庙变出线。接入方式的改变,使用户在线路上的投资节约300万元左右。可以预见,这个矛盾在今后将更加突出。而由110kV变电所出线的老35kV用户有28户,如全部从220kV变出线,则需28个间隔,面临僧多粥少的局面。所以,现有的35kV用户也不可能全部改造为从220kV变出线,投资费用、通道等问题都不能很好解决,更不可能改为110kV供电。
(2) 35kV供电网络存在有其合理性:
受电容量在5000~20000kVA之间的客户适宜35kV电压等级来供电,10kV和110kV电压等级目前还难以替代:
①现有电价体制下,110kV与35kV电压供电的电价只相差0.01元,对用户吸引力不大。
|