箱式变在城网改造工程中的应用

[复制链接]
查看1674 | 回复2 | 2011-9-7 21:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:该文介绍了ZBW-10/0.4kV箱式变的结构和电气设备的选择,以及箱式变在应用中应注意的事项。

关键词:箱式变 动静态无功补偿 运行
1 箱式变的结构及电气主接线
ZBW-10/0.4kV箱式变,是由高压室、变压器室、低压室、电容器室箱体结构组成,各室设有封闭门加锁。箱体采用特种钢板或铝合金板制作,能防止雨水和污物进入。外形尺寸与配变容量,及低压进出线回路数而定。以630kVA箱变为例,长×宽×高为3.7×2.5×2.4m3(见图1)。箱变的电气主接线可按配电方式分为终端式和高压环网式。

2 箱式变电气设备的选择
配电室头内,设有GA-10型进线柜和配变控制柜两面。柜内设备的额定电压不小于10kV,额定电流不小于配变10kV侧额定电流的2倍。10kV电源从进线柜用高压电缆引入。柜内装有电缆头和HY5W-12.7/50金属氧化物避雷器,柜正面装有GSN-10型感应式电压指示灯。配变控制柜内,装有带接地连锁的10kV隔离开关P,它作为配变检修时与电源有明显断开点并安全接地。配变高压侧选用FZRN25-12D/T200-31.5型户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器。开关为弹簧储能机构,可手动或电动跳、合闸,作为配变投、切使用。熔断器的熔丝额定电流按配变高压侧额定电流的1.5倍选择,作为配变高压侧过负荷保护。
变压器室内,安装S9型或干式10/0.4kV低损耗变压器1~2台。为保证电压质量可安装SZ9型有载调压变压器,实现有载自动或手动调压。变压器额定容量Se可按供电半径500m内供电台区内的最大负荷Pmax和经济负载系数β计算:?

经计算一般选用315~630kVA为宜。选择两台配变时,应满足一台配变检修或事故时,另一台也能保证对用户正常供电的n-1原则。?
低压配电室内,安装有BDL-1型低压进出线配电柜。进线柜内装有HD13B三相隔离开关和ME1-160S/220万能总开关,LHK1-0.66型电流互感器。出线柜内装有HD13B隔离开关和CM-400L/330D型断路器,开关内有过载、短路的过流保护,LMK1-0.66型电流互感器,每路出线通过电缆出线。?
补偿器室内,装有低压无功补偿柜,其无功补偿方式采用静动态相结合的补偿方式。?
2.1 静补偿?
静补偿的范围是对配变的无功功率损耗进行补偿。变压器无功功率损耗包括励磁损耗和漏磁损耗两部分,其值为:?

式中 △Q0——变压器励磁损耗,△Q0= I0%/100.Se(kvar);
   I0%——变压器空载电流百分数,小容量变压器I0% = 2%~10%,取6%;
   △QK——变压器漏磁损耗,△QK = UK%/100.Se(kvar) ;
   UK%——变压器短路电压百分数,小容量双绕组变压器UK% = 6.5%~10.5%,取6.5%;
   β——变压器负载系统,β= S/Se = 0.4~0.6,取0.5;
   S——变压器平均负荷输出容量(kVA) ;
   Se——变压器额定容量(kVA);
双绕组小容量变压器的无功功率损耗:

所以,无功静补偿容量Q1 = 7%~8%Se计算。静补偿电容器组选用三相BSMJ-0.45-Q-3。?
三角接线的并联自愈式电容器,它能消除电网三次谐波的影响。电容器组包括动态补偿电容器组用总空开NM-160S控制,用RDA快速熔断器保护,因此静补偿随变压器一同投入或退出运行,又叫随器补偿方式。?
2.2 动态补偿?
无功动态补偿方式是随负荷的无功电流的大小,由无功功率调节器KCS使电容器组自动进行投切,KCS无功功率调节器主要由大功率反并联晶闸管模块、隔离电路触发电路、同步电路、保护电路及驱动电路等组成,由电流互感器二次反映无功电流量。一般安装一组KCSIA调节器,对三相0.4kV容量1~40kvar电容器组进行无触点投切,一组KCS3F调节器,能够分相对0.15kV单相1~10kvar星接的电容器组进行无触点投切,以补偿单相不对称无功负荷。两组电容器随无功负荷逐级投入。
城网用电负荷的平均功率因数较高,无功补偿前一般在0.9左右,无功补偿后,要求补偿到0.96,否则会发生过补偿,使动态电容器组不能投入,造成浪费。动态无功补偿Q


热帖推荐
yhm321 | 2013-6-26 20:19:27 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
匿名 haoya | 2011-9-7 21:01:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则