浅谈输入开关量在微机保护装置事故处理中的应用

[复制链接]
查看1912 | 回复4 | 2011-9-5 21:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:本文介绍微机保护的开关量的定义及输入开关量分类,以及各种输入开关量在微机保护装置事故处理中的应用。

关键词:自动检测 开关量 输入开关量分类 事故处理
 0、引言
  自动检测微机保护装置的突出优点。它具有很多自检项目,输入开关量的自检就是其中一种。当保护装置检测到某些输入开关量发生变化时会将微机保护装置的某些功能闭锁,并通过打印机打印出来。同时,输入开关量的自检也给我们在处理微机保护装置的事故时提供了极大的帮助。
  1、开关量的定义及输入开关量分类
  开关量就是触点状态(接通或断开)或是逻辑电平的高低等。开关量可分为输入开关量和输出开关量,而输入开关量又可分为:
  (1)内部开关量:反映安装在开关量内部触点状态的开关量,称为内部开关量。例如,各种工作方式的切换开关,保护装置在调试或运行中定期检验时使用的操作键盘触点,复位按钮及其它按钮等,其输入电路如图(a)。
  (2)外部开关量:从微机保护装置的外部,通过接线端子排引入装置的触点。这类开关量主要有保护屏上的各种压板、连片、切换开关触点以及操作继电器的触点等。其输入电路如图(b),此类触点由于与外电路有联系,不能象如图(a)那样输入,而需要经光电耦合器进行隔离,以避免由于触点输入而随之引入的干扰。

  2、输入开关量在事故处理中的应用
  这些开关量输入各CPU之后,CPU将读取各开关量的状态,并存放在RAM区规定的地址中。在自检中不断地读入当时的输入开关量状态,并与原来开关量状态进行比较。如发现输入开关量发生变化,则发出呼唤信号,并打印出输入开关量变化前后各输入开关量的状态。我们在处理微机保护装置的事故时应该要充分利用这些开关量的变化来达到缩短事故的处理时间。
  首先,在处理LFP-901A(或902A)保护装置的收发信机不能启动发信的故障时,应充分利用保护装置CPU1的有关开关量。我们曾经用这些开关量处理过这样的一个事故:220kV清远变电站220kV清红线A相保护(该保护装置是LFP-901A,配SF600的收发信机)收发信机用"通道试验"按钮时,收发信机不能起动发信,如下图。其处理过程是:

  (1)进入CPU1的输入开关量状态子菜单,找出“CHNL”(通道试验),此时状态为“0”。当按下按钮时,“CHNL”由“0”变“1”。这说明试验按钮和+24V电源均正常,排除了按钮损坏或+24V电源不正常的可能。
  (2)在输入开关量状态子菜单下再往下看发现“SX”(收信空接点)为“1”。而此时收发信机没有收到任何高频信号(用电平表在高频电缆侧测量)。由于“SX”为“1”,导致保护装置以为收发信机长期处于收信状态,而闭锁启信程序。
  (3)于是拔出收发信机#10插件(解调输出插件)测量SXJ的输出空接点,发现其在正常状态都导通,接点粘死。更换另一对备用接点后,用按钮启信正常。


  如果这样的事故不充分利用开关量,大部分的继保人员都以为是收发信机本身的启信回路有问题,就不能准确迅速地找出事故的原因所在,就不能及时地解决问题。
  其次,对于保护装置的重合闸不能充电时,应充分利用这几个开关量:HHKK(合后KK)、HYJ(压力闭锁重合闸空接点)、BSCH(闭锁重合闸压板或接点)、TWJ(跳闸位置接点)等。例如在试验LFP-900系列的110kV线路保护装置时,习惯于把模拟断路器合上,然后再把控制KK打到合后位置,就出现了“CD”灯(重合闸充电灯)不亮(即不能充电),而其它显示均正常的现象。于是进入保护装置的输入开关量状态的子菜单发现:此时HYJ为“0”;TWJ为“0”;HHKK为“0”;BSCH为“0”。可以看出重合闸不能充电的原因是HHKK为“0”。通过查阅图纸发现(如图):虽然把KK打到合后位置⑤⑧接通,但正电源不能导通使KKJ动作,于是按正常操作开关的步骤把模拟断路器合上后,CD灯亮。

  有了这些开关量就有了线索,我们可以根据这些开关量通过查看


热帖推荐
我爱梅西 | 2015-7-22 21:29:54 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-22 11:02:40 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-4 10:38:27 | 显示全部楼层
学习看看
{:soso_e183:}
huangshan | 2011-9-5 21:21:43 | 显示全部楼层
图纸来找出事故的原因,大大缩短事故的处理时间。
  最后,对于保护装置不能动作出口的故障,应要利用保护投入的开关量。如以下这个例子:在对110kV凤城变电站#2主变保护装置(其配置是LFP-971+LFP-973A+LFP-974+LFP-973B)进行定期试验时,出现无论怎样调试都不能使复合电压闭锁过流保护动作的问题。后来进入LFP-973A保护装置的输入开关量状态的子菜单发现:“GL”(复压过流保护投入)为“0”,这说明复压过流保护没有投入,但定值的控制字整定是复压过流Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ段均投入了,而贴有“投过流”的保护压板却也投入了。这时我们怀疑是投错了压板,于是把所有备用压板都投入。投入“GL”就由“0”变为"1",证明是投错了压板。再把备用压板逐一退出,找出"过流保护"的压板,再试验保护正确动作。
  保护投入的开关量使我们清楚地知道保护的投入情况,从而为我们处理保护装置不能动作出口的事故提供了很大的便利。
  3、结束语
  虽然输入开关量不多,但如果在事故处理中能充分利用则会起到事半功倍的效果。从而充分发挥继电保护装置作为电网“卫士”的作用,提高电力系统安全运行的可靠性。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则