MAS-2型微机自动准同期装置在我厂的应用

[复制链接]
查看1435 | 回复1 | 2011-9-5 21:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要: 简略介绍了MAS-2型自动准同期装置的原理及其主功能特点,并与手动准同期装置进行比较,从而得出微机自动准同期装置的优越性。
关键词: 微机 自动准同期 手动准同期 同期点 并列操作
1 引言
  在电力系统中,有些被称为同期点的断路器在进行合闸操作时,断路器的两端都有可能因由不同的电系统供电而带电。此时,就必进行一系列的操作,最终才能将断路器合闸。这一系列的操作加上断路器合闸操作统称为并列操作。
  同期点的并列操作时电力系统中一项主要的操作内容。因为断路器的两端均有电源,若同期点断路器的合闸时机不适当,两端的电参数相差较大,就将会引起断路器爆炸甚至整个电力系统稳定破坏而导致崩溃,发生大面积停电的重大恶性事故。
  我厂以前采用的手动准同期装置基本上也能将同期点断路器的合闸时间控制在一定的范围之内。但在一下方面存在一定缺陷:
  a、没有自动选择时机的功能,合闸时机很难把握,所以对操作人员的要求较高,经常出现操作人员多次合闸不成功的事件。
  b、合闸时机随意性大。只要操作人员合闸瞬间在同期装置的允许范围之内,断路器就能合闸。但断路器由于有机械和电气传动延时和断路器的固有合闸时间,很可能断路器的合闸时实际上已经不在并列操作的允许范围之内,从而造成非同期合闸,对断路器、发电机以及电系统造成冲击。
  c、不能自动调节。对于发电机的各项电参数,必须由操作人员进行手工调节。特别是频率(转速),必须由主控室运行人员与汽轮机操作室相互联系协调好,才能进行调节。这使得一个发电机的并网操作往往需要半个多小时才能成功。
  d、原有的手动准同期装置至投运至今已经近30年,继电器已严重老化,可靠性已大大降低。
  基于以上的原因,我们采用一种能自动调节各种电参数,在条件满足的情况下,自动发出合闸脉冲指令的微机智能型准同期装置已势在必行。
2 自动准同期装置的原理
  众所周知,电力系统中任一点的电压瞬时值可以表示为u=Umsin(t φ)。可以看出,同期点断路器并列的理想条件就是断路器两侧电压的三个状态量全部相等,即待并系统电压UG和大系统电压UX两个相量完全重合并且同步旋转。用公式表示则为:
(1)ωG=ωX或fG=fX(即频率相等)
(2)UG=UX(即电压幅值相等)
(3)δe=0(即相角差为0)
  此时,并列合闸的冲击电流等于零,并且并列后两个系统立即进入同步运行,不会产生任何扰动现象。
  为了使并列操作满足条件,尽量使合闸时达到理想条件。自动准同期装置必须设置三个控制单元。(如图1)
(1)频差控制单元。它的任务是检测待并系统(发电机)电压UG与大系统电压UX之间的滑差角频率ωS,且调节发电机转速,使发电机电压的频率接近系统频率。
(2)电压差控制单元。它的功能是检测UG和UX之间的电压差,且调节发电机电压UG,使之与UX之间的的差值小于规定允许值,促使并列条件的形成。
(3)合闸信号控制单元。检查并列条件,当待并机组的频率、电压都满足并联条件时,合闸控制单元就选择合适的时间发出合闸信号,使并列断路器的主触头接通时,相角差δ接近0或控制在允许范围之内。



3 MAS-2微机自动准同期装置的主要特点
  经考察,我们最后采用了南瑞系统控制公司的MAS-2型微机自动准同期装置。该装置以INTEL公司的80C196单片机为核心,配以高精度交流变流器,准确快速的交流采样以及严格的计算技术,准确计算开关两侧的电压、频率和相角差;输入/输出光电隔离,采用进口密封快速中间继电器作为合闸输出和电压切换,装置的抗干扰能力强,技术先进。
(1)通过控制待并系统机组调速、调压实现频率和电压的自动跟踪,使频差、压差尽快进入准同期允许的范围,平均每半个工频周期测量出相角差Δδn,在Δδn=Δδdq=Δω.Tdq Δaω.Tdq.Tdq/2时,即T=Tdq时发出合闸脉冲,实现快速并网。在同频不同相时,也可以发出合适的调速脉冲以缩短并列过程。由于计及角速度(ω)和角加速度,确保了断路器合闸时相角差Δδn接近零。