凌津滩电厂220kv电缆交流耐压试验记录与分析

[复制链接]
查看1340 | 回复1 | 2011-9-5 20:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<





摘要:凌津滩电厂装机9台,总容量27万千瓦,是我国大容量、灯泡式贯流式机组的电厂。除5#机是1机1变,其余全采用2机1变的扩大性单元接线,主变共5台。高压220KV系统采用沈阳高压开关厂生产的GIS。主变高压侧与GIS的连接选择法国SAT公司进口的“全塑干包高压电缆”。

关键词:电缆交流 耐压试验 记录与分析
1 电厂概况
2 220KV高压电缆简介
电缆型号:SSIPRELFC
额定电压:220KV
额定电流:200A
最高运行电压:252KV
高压电缆由外到里共有三层绝缘,一层屏蔽,核心铜导体的截面积约为400mm2。其主要组成见图1。

图1 220KV高压电缆结构图
所有电缆终端均由法国SAT公司的职员现场制作。与主变220KV高压套管相连一侧为环氧树脂绝缘的高压电缆终端,在进入▽57.5米高程高压电缆廊道拐角时,穿过SAT公司专配的SF6金属气罐并屏蔽接地。再经廊道内的固定单侧电缆架,直接悬吊进GIS的三相进线气室与GIS内的导体相接。该侧电缆终端同样的屏蔽接地,且与GIS气室相接的上下金属法兰面经非线性接地。
3 220KV高压电缆交流耐压试验
高压220KV电缆全部安装完毕,在做完微水和检漏及直阻、绝缘电阻、直流耐压等试验且合格后,由送变电公司电气组对凌厂高压220KV电缆(6103至#1主变段,98年已做)进行了交流耐压试验。



3.1 试验仪器及接线图:
为防止长时间工作热效应对试验设备的损坏,试验分两部分进行,头一天做6203至#2主变段和6303至#3主变段的耐压,第二天做6403至#4主变段和6503至#5主变段的耐压。
断开耐压电缆对应的GIS隔离开关后,在主变高压侧的电缆终端三相短接施压。只有最后一段即6503至#5主变段,因电缆最长电容大,考虑励磁变的容量,三相分开做,先做A、B两相同做,后单独做C相。耐压值为出厂值的80%,即:318KV×0.8=254KV。
JD2705兆欧表、BPD变频电源控制台
6203-#2主变6303-#3主变6403-#4主变6503-#5主变
电 缆
长 度
(m)A114122158194
B118124161198
C120128165202
耐压前的绝缘
(GΩ)A>1003.51/5.322.3/2.392.61/3.58
B>1003.51/5.322.3/2.392.61/3.58
C>1003.51/5.322.3/2.392.45/2.49
变频柜的输出电压V300V310V325VAB325V
C320V
变频柜的输出电流A95A95A110AAB100A
C73A
励磁变高压侧电流A22.1A1.8A3.3AAB3.0A
C2.2A
补偿电抗器的电流A14.6A1.9A3.15AAB2.75A
C2.1A
分压器低压臂电容电压V1127V127V127VAB127V
C127V
谐振频率(HZ)737162AB68
C93
耐压后的绝缘
(GΩ)A>1004.64/5.432.38/2.642.95/3.39
B>1004.64/5.432.38/2.642.95/3.39
C>1004.64/5.432.38/2.642.64/2.82



试验数据分析和结论:
因为CI/C2=2000,所以当V1显示127V,对应于被试品Cx的电压为 127×2000=254KV。
以6503-#5主变C相高压电缆为例,电缆电容按0.14μF/KM计算,那么C相的总电容为
Cx=0.14×0.202=28280PF
C= Cx∥(C1 C2)=28280 1249=29529PF
==92.8HZ
=254×=2.22A
=254×=2.13A

热帖推荐
pmr68 | 2013-6-22 10:53:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则