设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
煤矿电工
›
煤矿电器维修
›
风电闭锁现场设备接线图
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
风电闭锁现场设备接线图
[复制链接]
16886
|
11
|
2012-5-9 21:28:03
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
甲烷风电闭锁现场设备接线图
一、 风机开关选用真空磁力启动开关QBZ-200型
1、风机开关控制电路需做以下改动
1)原开关的1线与a点断开后,接到b点。
2)原开关的2线与b点断开,C1的一端与b点断开后接到2。
3)原开关的2线与9线之间用导线联接。
2、真空磁力启动开关QBZ-200型控制回路原理见图1
3、改动后的真空磁力启动开关QBZ-200型,与监控分站关联控制接线图2。
图2
二、改动说明
1、监控分站常闭触点J连接到风机开关接线室1、2之间。
2、风机启动时按下AQ、C线圈经J触点,2、9连线成回路此时风机启动。
3、风机运行时C线圈经C1触点、2、9连线成回路,J触点无电流通过。
4、风机运行时甲烷达到3.%,J触点动作断开,但不影响风机运行。
5、当风机停止运行时C1触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能启动。
三、被控开关与甲烷风电闭锁关联接线说明
1、被控开关以QBZ-200型真空磁力开关为例。
2、用风机开关原有常开触点C2通过8端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J1串联后。在与被控开关的控制端2,9连接,见图3。
3、当风机开关停止时C2触点断开,被控开关断电。甲烷达到1%时断电器触点J1断开,被控开关断电。
4、若被控开关控制端需闭合断电时,把C2取为常闭,J1取为常开,两触点为并联接法即可。不同被控开关可接到对应控制端子。
5、C2常闭即:风机开关停止时C2为闭合状态,风机开关运行时C2为断开状态的触点。
图3
四、风机用双电源真空电磁力起动器QBZ-2×80/660-SF型开关需做以下改动。
1、把原开关的AQ起动按钮常开触点一端,与2线断开。
2、把原开关的8线,在AQ起动按钮常闭触点处断开,改接到AQ起动按钮常开触点一端。控制电路改动即完成。
3、原开关电路图见图4。
图4
五、改动说明
1、监控分站常闭触点J连接在风机开关接线室8、2线之间。
2、风机启动时按下AQ起动按钮,KC线圈电流经8线和J触点到2、9线成回路此时风机启动。
3、风机运行时KC线圈经KC1-1自保触点、2、9线成回路,J触点无电流通过。
4、风机运行时甲烷达到3.%,J触点动作断开,但不影响风机运行。
5、当风机停止运行时KC1-1自保触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能起动。
六、DKZB-400真空馈电开关与甲烷风电闭锁关联接线说明
1、用风机开关原有常开触点KM1通过11、13端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J1串联后。在与DKZB-400真空馈电开关的控制端26,27连接,见图5。
2、当风机开关停止时KM1触点断开,DKZB-400真空馈电开关断电。甲烷达到1%时断电器触点J1断开,DKZB-400真空馈电开关断电。
3、控制电路改动后的风机用双电源真空电磁力起动器见图5。
开关
,
风机
,
接线图
热帖推荐
菜鸟学通电工基本技能(B1T0028)pdf下载
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
新版矿井供电设计软件使用教程(3)绘制电缆
馈电开关瓦斯电闭锁故障的维修--成伟维修笔记11
新版矿井供电设计软件视频教程
新版矿井供电设计软件使用教程(2)放置图例
新版矿井供电设计软件使用教程(1)绘制图框
电工电子技术基础视频教程 T035
煤矿电工视频教程_通风机电控系统运行维护与检修(T029-1)
相关帖子
•
电路开关问题咋解决
•
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解教程
•
组合开关双机双速怎么接线?备用模式是什么?
•
电光qjz2000/1140九组合开关运输机一起高速就跳失压
•
井下高爆开关整定
•
矿用各种开关说明书
•
矿用高压真空配电装置_高爆开关维修手册
•
最近接触了新的开关,唐山华光八组合和联力八组合,有熟悉这两个设备的师傅请多指教
•
【淮南万泰】风机用双电源真空磁力起动器QBZ-2×80(120)说明书
•
电光QJZ切换问题
回复
举报
jinyongtai2014
|
2014-7-25 09:12:21
|
显示全部楼层
学习,学习。
回复
支持
反对
举报
peichengkuang
|
2014-7-25 08:33:55
|
显示全部楼层
好好学习天天向上
回复
支持
反对
举报
啊邓
|
2014-7-25 06:36:54
|
显示全部楼层
学习分享
回复
支持
反对
举报
xiaobenkao
|
2014-7-24 16:19:49
|
显示全部楼层
直接把触点串接到开关的2、9之间不行吗
回复
支持
反对
举报
lilinwei2013
|
2013-11-16 10:02:05
|
显示全部楼层
学习到了!老师,讲讲移变的吧,谢谢!
回复
支持
反对
举报
trx012
|
2013-11-15 18:51:23
|
显示全部楼层
这个老师解释的够详细
回复
支持
反对
举报
shigetaijidiang
|
2013-11-15 09:03:56
|
显示全部楼层
老师讲的太好啦,希望继续更新,学习
回复
支持
反对
举报
yhm321
|
2012-9-19 10:33:19
|
显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复
支持
反对
举报
九分醉
|
2012-5-31 13:14:16
|
显示全部楼层
学习,学习。。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成伟
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8