蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理?

[复制链接]
查看2437 | 回复2 | 2011-9-3 15:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



象征:直流母线电压表无电压,“蓄电池有明显故障“处理:1)发现直流母线电压表无电压,直流消失。经检查发现蓄电池有较大故障后,应迅速向调度及生技科汇报蓄电池故障情况。2)退出硅整流。3)将直流屏上的充电闸刀向上倒向母线侧。a) 起动硅整流。b) 拉开蓄电池与直流母线上的连接闸刀。c) 取下蓄电池进入直流屏母线上的正、负极保险。d) 将充电屏上的电位器调节到母线电压为220V为止。e) 退出所有开关的重合闸压板。f) 拉开直流屏上所有合闸电源闸刀。g) 处理后,h) 向调度及技科汇报已恢复i) 直流供电,j) 并作好处理的详细记录,k) 等待分局对蓄电池检修。
热帖推荐
yhm321 | 2014-6-2 00:13:39 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-14 10:16:40 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则