液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号如何处理?

[复制链接]
查看1374 | 回复0 | 2011-9-3 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



(1) 断开油泵打压电源,(2) 如果“油泵运转”光字牌未熄灭,(3) 应立即到直流盘拉开油泵总电源,(4) 然后到该液压机构断开该机构油泵电源,(5) 再恢复(6) 总的油泵电源,(7) 如果“油泵运转”光字牌已熄灭,(8) 只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接点粘连,(9) 汇报调度及分局派人处理。(10) 检查液压机构储压筒活塞位置,(11) 如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,(12) 则判断为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩,(13) 此时应检查处理两行程开关。(14) 检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而(15) 机构压力过高,(16) 一般为机构预压力过高,(17) 如果为高温季节,(18) 应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。(19) 判断故障前,(20) 应检查机构压力过高电接点在整定位置,(21) 判断清楚故障后,(22) 应将压力缓慢释放至正常数值。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则