  电磁操动机构在220V时的合闸电流约140A(DC),由于操作功率很大,因而影响到合闸速度的提高及机电寿命。弹簧操动机构利用小型电动机或手动对弹簧储能,断路器的合、分操作仅由功率很小的电磁铁控制,所以对直流电源的要求不高,还可用交流电源操作,其速度特性和使用寿命都得到很大程度的改善。