为什么机电设备硐室必须装设向外开的防火铁门?

    答:井下机电设备硐室必须装设向外开的防火铁门,其目的是为了一旦硐室内部发生电气火灾时便于人员撤离,并防止人员拥挤在门口处而打不开防火门,延误人员撤离火区。在设置防火铁门时,铁门上应装设便于关严的通风孔,在正常情况下便于控制硐室通风量,而在意外火灾情况时便于隔绝通风。

    1972年版《煤矿安全生产试行规程》第373条规定:“硐室必须装设向外开的铁板门。”198(1年版、1986年版、1992年版以及2001年版《煤矿安全规程》均明确规定:“硐室必须装设向外开的防火铁门。”

    井下机电设备硐室电气火灾的典型案例:

    (1)1961年3月16日,抚顺胜利矿西部零路水泵硐室,向井下水泵硐室供电的10号线路,电缆A相接头接地长达4h多,造成水泵硐室高压配电室2号电容器爆炸,并引起火灾,由于没有装设防火铁门,火情元法控制,火势迅速蔓延到风巷,造成110人中毒死亡、6人受重伤、25人受轻伤的特大火灾事故。烧毁电缆1万余米,机电设备133台,火药3t,雷管1万发。直接和间接经济损失达448万元。其后不久,在本溪彩屯矿井下变电所也发生了一次火灾,由于及时关闭了防火铁门,火势得到控制,最终在变电所内窒灭,没有发展成灾。

    (2)1978年2月5日,吉林舒兰矿务局东富矿三井+112水平,水泵硐室和变电所连在一起,水泵硐室采用普通灯泡取暖,烤着了木板,而水泵硐室和变电所均采用支材支架,并且没有装设防火铁门,火势迅速蔓延,无法控制,造成井下68人中毒死亡、6人轻伤的特大火灾事故。