47 、简答对在低压侧装刀开关、断路器的配电变压器如 100.4kV 停送电操作。

[复制链接]
查看1793 | 回复1 | 2011-9-3 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



答:

  停电时应先断开低压侧断路器、再断开低压侧刀开关,然后断开高压侧断路器,再断开高压侧隔离开关;送电时应先合高压侧隔离开关,再合高压侧断路器,向配电变压器充电,然后闭合低压侧刀开关,再合低压侧断路器,向低压母线(如 400V )充电。